Correspondance fils en triphasé
Résolu
philippe74440
-
philippe74440 -
philippe74440 -
Bonjour,
Voilà, j'ai 5 fils 6mm² (triphasé) qui étaient branchés sur une prise femelle AMPHENOL C10-683653_53S 1024 de la façon suivante :
- A = Gris
- B = Noir
- C= Marron
- D = Bleu
- E = Vert-Jaune
Je dois brancher ces fils sur une prise AMPHENOL-TUCHEL C016 20E004 801 2 qui comporte les emplacements suivants : 1, 4, 3, 2, Terre.
J'aimerai avoir la correspondance des 4 anciens emplacements A, B, C, D, avec les 4 nouveaux 1, 4, 3, 2.
Quelqu'un aurait-il cette information ?
Voilà, j'ai 5 fils 6mm² (triphasé) qui étaient branchés sur une prise femelle AMPHENOL C10-683653_53S 1024 de la façon suivante :
- A = Gris
- B = Noir
- C= Marron
- D = Bleu
- E = Vert-Jaune
Je dois brancher ces fils sur une prise AMPHENOL-TUCHEL C016 20E004 801 2 qui comporte les emplacements suivants : 1, 4, 3, 2, Terre.
J'aimerai avoir la correspondance des 4 anciens emplacements A, B, C, D, avec les 4 nouveaux 1, 4, 3, 2.
Quelqu'un aurait-il cette information ?
A voir également:
- Correspondance fils en triphasé
- A quoi correspond le fil bleu en electricite - Guide
- Triphasé 220v - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- 220v triphasé en monophasé - Forum Electricité
6 réponses
bonjour
A B C sont des Phases
D le neutre
E la terre.
donc quand vous regardez vos 2 prises les emplacement doivent etre les memes, sinon la fiche ne pourra plus rentrer dedans.
ils vous suffit alors de brancher la terre au meme emplacement sur la nouvelle que l'ancienne et idem pour les autres fils
A B C sont des Phases
D le neutre
E la terre.
donc quand vous regardez vos 2 prises les emplacement doivent etre les memes, sinon la fiche ne pourra plus rentrer dedans.
ils vous suffit alors de brancher la terre au meme emplacement sur la nouvelle que l'ancienne et idem pour les autres fils
Bonjour,
La situation est la suivante : Le fournisseur (chinois) m'a envoyé un nouvel appareil en garantie. Il se trouve que la prise n'est plus la même qu'auparavant. La nouvelle prise comporte les connexions suivantes (en tournant dans le même sens que la première) :
Première___________________Seconde
E = Vert-Jaune (terre)______Terre = PE
A = Gris (phase 3)____________1 = N
B = Noir (phase 2)____________4 = T
C = Marron (phase 1)_________ 3 = S
D = Bleu (neutre) ___________2 = R
Il me suffirait de connaître la correspondance du Neutre pour que mon problème soit réglé.
Quel est le risque avec un 30mA en amont ?
La situation est la suivante : Le fournisseur (chinois) m'a envoyé un nouvel appareil en garantie. Il se trouve que la prise n'est plus la même qu'auparavant. La nouvelle prise comporte les connexions suivantes (en tournant dans le même sens que la première) :
Première___________________Seconde
E = Vert-Jaune (terre)______Terre = PE
A = Gris (phase 3)____________1 = N
B = Noir (phase 2)____________4 = T
C = Marron (phase 1)_________ 3 = S
D = Bleu (neutre) ___________2 = R
Il me suffirait de connaître la correspondance du Neutre pour que mon problème soit réglé.
Quel est le risque avec un 30mA en amont ?
donc rectification,
vous ne parlé pas de prise, qui est fixé au mur, mais plutot de fiche qui se trouve au bout du cable ?
vous ne parlé pas de prise, qui est fixé au mur, mais plutot de fiche qui se trouve au bout du cable ?
En effet, cela fait suite à un changement d'onduleur qui lui, comporte la prise mâle.
Le fournisseur (chinois) a changé de prise.
Je pense que la solution doit se trouver au niveau des lettres N, R, S et T.
Mais je n'ai pas trouvé sur le Net.
Le fournisseur (chinois) a changé de prise.
Je pense que la solution doit se trouver au niveau des lettres N, R, S et T.
Mais je n'ai pas trouvé sur le Net.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
l'onduleur que vous venez de recevoir est equipé d'une fiche male ?
si oui, le cablage correspond (les emplacements) a celui d'avant....
le fournisseur ne se serait pas amusé a faire une autre fiche en y inversant les branchement.
mettez nous une photo de vos fiches !
si oui, le cablage correspond (les emplacements) a celui d'avant....
le fournisseur ne se serait pas amusé a faire une autre fiche en y inversant les branchement.
mettez nous une photo de vos fiches !
Bonjour,
finalement, chez le vendeur de câble électrique, j'ai obtenu une confirmation d'une réponse sur un autre site.
N = Neutre
R = Phase (1)
S = Phase (2)
T = Phase (3)
PE = Terre
Ouf ! cela ne correspond pas du tout à la connectique de l'ancienne prie. De quoi faire un beau feu d'artifice avec 18kVA !
Merci tout de même de votre collaboration.
finalement, chez le vendeur de câble électrique, j'ai obtenu une confirmation d'une réponse sur un autre site.
N = Neutre
R = Phase (1)
S = Phase (2)
T = Phase (3)
PE = Terre
Ouf ! cela ne correspond pas du tout à la connectique de l'ancienne prie. De quoi faire un beau feu d'artifice avec 18kVA !
Merci tout de même de votre collaboration.