Mon compteur disjoncte
jean0509
Messages postés
1
Statut
Membre
-
marc genilloud Messages postés 25 Statut Membre -
marc genilloud Messages postés 25 Statut Membre -
Bonjour,
Je viens de changer mes radiateurs électriques et depuis mon compteur disjoncte ( 3 radiateurs sur le même fusibles 16A comme avant d'ailleurs) j'ai donc isolé 1 radiateur et la les 2 autres marchent sans disjonctés, quoi faire ?
Merci d'avance pour toutes réponses
Je viens de changer mes radiateurs électriques et depuis mon compteur disjoncte ( 3 radiateurs sur le même fusibles 16A comme avant d'ailleurs) j'ai donc isolé 1 radiateur et la les 2 autres marchent sans disjonctés, quoi faire ?
Merci d'avance pour toutes réponses
A voir également:
- Mon compteur disjoncte
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Mon compteur disjoncte sans explication - Forum Electricité
- Mon compteur électrique n'affiche plus rien - Forum Electricité
- Mon four disjoncte au bout de 10 minutes - Forum Electroménager
- Fusible compteur électrique - Forum Electricité
7 réponses
Bonjour,
Le compteur saute et non un disjoncteur.
2 hypothèses pour moi : 1) la puissance totale dépasse votre abonnement donc le disjoncteur général saute (ce que vous appelez le compteur je crois)
2) le radiateur présente un défaut de fuite de courant et dans ce cas c'est le différentiel du disjoncteur principal qui saute.
Pour éclaircir les choses si vous pouviez faire une photo de votre tableau en indiquant ce qui disjoncte.
A+
Le compteur saute et non un disjoncteur.
2 hypothèses pour moi : 1) la puissance totale dépasse votre abonnement donc le disjoncteur général saute (ce que vous appelez le compteur je crois)
2) le radiateur présente un défaut de fuite de courant et dans ce cas c'est le différentiel du disjoncteur principal qui saute.
Pour éclaircir les choses si vous pouviez faire une photo de votre tableau en indiquant ce qui disjoncte.
A+
pour Paroroma
je croyais qu'un compteur comptait et un disjoncteur disjonctait...
la il va falloir m'éclaircir !
je croyais qu'un compteur comptait et un disjoncteur disjonctait...
la il va falloir m'éclaircir !
Bjr, oui mais il faudrait nous dire si la puissance des radiateurs est la meme qu avant?
a combien est calibré le disjoncteur qui saute?
est ce que si vous branchez le 3e radiateur tout seul le disjoncteur tient?
a combien est calibré le disjoncteur qui saute?
est ce que si vous branchez le 3e radiateur tout seul le disjoncteur tient?
d'apres ce que je comprend , 3 radiateurs sur un 16 A ? voila le probleme :)
Tu as trop de puissance pour ton 16 A , 16A = 3600 W de mémoire ..
Tu as trop de puissance pour ton 16 A , 16A = 3600 W de mémoire ..
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question