Problème de cumulus en HC
Ducquy
Messages postés
4
Statut
Membre
-
PBEG37 Messages postés 82 Statut Membre -
PBEG37 Messages postés 82 Statut Membre -
Bonsoir,
Après un orage, je m'aperçois que mon cumulus ne se déclenche plus en HC. Quand je le mets en marche forcée, il fonctionne, y compris après 22h (heure à laquelle il doit se déclencher). Ainsi, même pendant le créneau HC, il reste en marche forcée et ne passe pas en auto.
Je viens de changer le contacteur de commande du cumulus sur le tableau mais c'est la même chose.
Entre les deux fils rouge et bleu qui arrivent devant en haut en bas du contacteur (ce sont les fils pilote je suppose), j'ai 0v. est ce normal?
Merci beaucoup
Après un orage, je m'aperçois que mon cumulus ne se déclenche plus en HC. Quand je le mets en marche forcée, il fonctionne, y compris après 22h (heure à laquelle il doit se déclencher). Ainsi, même pendant le créneau HC, il reste en marche forcée et ne passe pas en auto.
Je viens de changer le contacteur de commande du cumulus sur le tableau mais c'est la même chose.
Entre les deux fils rouge et bleu qui arrivent devant en haut en bas du contacteur (ce sont les fils pilote je suppose), j'ai 0v. est ce normal?
Merci beaucoup
A voir également:
- Irosan ip44
- Résistance de cumulus - Guide
- Vidange cumulus - Guide
- Cumulus fait disjoncter ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Cumulus equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Intervention plombier cumulus - Guide
3 réponses
Bonsoir
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS (ce qui ne semble pas le cas vu que vous l'avez changé)
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ERDF.
@+
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS (ce qui ne semble pas le cas vu que vous l'avez changé)
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétabli pas la situation contactez ERDF.
@+
2 ampères le fusible, il est bon?