Prise de terre abscente dans salle de sejour
Résolu
renedu21
Messages postés
4
Statut
Membre
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
les prises avec terre sont elles obligatoires meme avec un disjoncteur differentiel maison construite en 1970 merci de votre reponse
les prises avec terre sont elles obligatoires meme avec un disjoncteur differentiel maison construite en 1970 merci de votre reponse
A voir également:
- Prise de terre abscente dans salle de sejour
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Enlever nid de guepe dans la terre - Guide
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
3 réponses
Salut,
les prises de terre sont obligatoires dans toute nouvelle installation.
Ne pas toujours compter sur le différentiel pour la protection des personnes, surtout si c'est celui du compteur d'abonné, réglé à 500 mA.
Quelle est ta préoccupation, en fait ?
les prises de terre sont obligatoires dans toute nouvelle installation.
Ne pas toujours compter sur le différentiel pour la protection des personnes, surtout si c'est celui du compteur d'abonné, réglé à 500 mA.
Quelle est ta préoccupation, en fait ?
Bonjour en 1970 le terre n'étaient pas obligatoires dans le séjour et les chambres .Le 30MA vous protège il faut surtout qu'il soit présent .Apres vous pouvez passer un fil de terre dans les fourreaux si vous voulez mais le plus important est le 30 MA .Cdlt
Bonsoir
Les prises avec terre n'étaient pas obligatoire en 1970.
La norme n'étant pas rétroactive, donc vous n'avez aucune obligation de quoi que ce soit.
Néanmoins, il peut être pertinent de mettre en sécurité une installation existante.
L'idéal est effectivement d'ajouter un fil de terre dans ces prises, en particulier dans la cuisine et la sdb.
Mais à défaut, pour les autres pièces, la présence d'un différentiel 30mA en amont des circuits est une mesure compensatoire acceptable.
@+
Les prises avec terre n'étaient pas obligatoire en 1970.
La norme n'étant pas rétroactive, donc vous n'avez aucune obligation de quoi que ce soit.
Néanmoins, il peut être pertinent de mettre en sécurité une installation existante.
L'idéal est effectivement d'ajouter un fil de terre dans ces prises, en particulier dans la cuisine et la sdb.
Mais à défaut, pour les autres pièces, la présence d'un différentiel 30mA en amont des circuits est une mesure compensatoire acceptable.
@+