Bonjour,
je doit installer un radiateur electrique de 2000w dans mes combles!
quel cable utiliser pour etre aux normes
merci!
A voir également:

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
bsr

passez un cable 1000 R02V en 3G 2.5 mm²
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonsoir

Vous pouvez également mettre 3 fils H07V (rouge, bleu, vert/jaune) en 2,5² sous gaine ICTA de 20

Pensez à mettre en plus un fil 1,5² noir si vous voulez avoir un fil pilote pour utiliser un programmateur

Donc du 5G2,5² si utilisation de R2V
0
lag0 Messages postés 19 Statut Membre 83
 
Bonjour,
Pour juste un convecteur 2000W, on peut câbler en 1.5mm2 protégé à 16A. Le 1.5mm2 suffit jusqu'à 3500W.
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
l'avantage en passant un 2.5mm² vu que c'est dans les combles et que le tableau électrique va se trouver surement au sous sol ou au garage, sur ce câble il pourra dans quelques années rajouter un autre convecteur. il y aura juste a remplacer le disjoncteur modulaire
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonsoir
2000 watts
ok pour le câble précité çi dessus, mais avez vous pensé en amont? (le fusible)

ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
disjoncteur 16 A
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bon alors tu penses comme moi, une ligne qui part du tableau pour ce radiateur, la ficelle RO2V c'est pas suffisant....
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
tout appareil installé doit être protégé par une protection approriée
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bon ben voila la messe est dite jo59

un câble et une protection au compteur 16 A
0