Bonsoir je voudrai savoir quel doit être la section mini des conducteurs actifs en monophasé devant relier le DDB au tableau de répartition si ils font une longueur de 75 m avec un abonnement de 45A ? Merci d'avance
A voir également:
- Calcul section poutre lamellé collé portée 7m
- Section poutre béton portée 4 m - Forum Maçonnerie
- Section poutre bois portée 5m plancher - Forum Charpente, toiture, combles
- Avis section de bois pour plancher - Forum Construction et rénovation
- Section poutre bois portée 6m ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre 6m porte l'etage? - Forum Construction et rénovation
2 réponses
Bonjour en general le cable d'arrivée EDF vous indique la réference il vaut mieux leur demander en mono ce sera au moins du 2x35 pour 75 m
Bonjour
ERDF metttra un DB 30/60A réglé sur 45A.
Il faut donc dimensionner pour 60A
Donc 2x50² cuivre avec une chute de tension maxi de 2% pour une longueur entre 58m et 83m.
C'est d'ailleurs normé depuis peu par la NF C 15-100

Ce n'est pas ERDF qui dimensionnera le câble.
Le consuel pourra la contrôler.
@+
ERDF metttra un DB 30/60A réglé sur 45A.
Il faut donc dimensionner pour 60A
Donc 2x50² cuivre avec une chute de tension maxi de 2% pour une longueur entre 58m et 83m.
C'est d'ailleurs normé depuis peu par la NF C 15-100

Ce n'est pas ERDF qui dimensionnera le câble.
Le consuel pourra la contrôler.
@+