bonjour,
j'ai une salle de classe de 10m * 10m et j'ai installé 20 (luminaires de 60 W)
la question
quel est le calibre de disjoncteur qui vas protéger notre installation ?
merci pour votre aide !
j'ai une salle de classe de 10m * 10m et j'ai installé 20 (luminaires de 60 W)
la question
quel est le calibre de disjoncteur qui vas protéger notre installation ?
merci pour votre aide !
3 réponses
Bonjour brodcast.
Le forum n'est pas là pour faire à votre place vos devoirs scolaires. De plus, pour vous répondre valablement, il manque un élément dans l'énoncé!
Cordialement.
Le forum n'est pas là pour faire à votre place vos devoirs scolaires. De plus, pour vous répondre valablement, il manque un élément dans l'énoncé!
Cordialement.
Bonjour la norme prevoit 7 points lumineux par fusibles en sachant que suivant le type de douille on peut toujours mettre une puissance supérieure .Donc pour 7 ou 8 points une protection 10 A Cdlt
forum est là pour poser des questions et demander de l'aide et l'avis des autres
je t'ai pas demandé de résoudre mon exercice juste pour comparer a mes résultats
mais bon voila
j'ai calculé le calibre
I=P/U
I= 60*20/230 =5,22 j'ai choisi un disjoncteur de 6 A
comment la norme impose un disjoncteur de 16 A pour 5 points maxi pour un puissance maxi de 2300 W
je ne sais pas quoi faire !
merci pour votre avis!
Vous respectez la norme .16A section fil 1.5mm²
Cordialement
mais comme j'ai rendu mon travail j'ai choisi 10 A
y'aura pas de problèmes non
merci d'avance