Disjoncteur

brodcast Messages postés 3 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
bonjour,

j'ai une salle de classe de 10m * 10m et j'ai installé 20 (luminaires de 60 W)
la question
quel est le calibre de disjoncteur qui vas protéger notre installation ?


merci pour votre aide !

3 réponses

Paul-Bernard Messages postés 62070 Statut Modérateur 4 582
 
Bonjour brodcast.

Le forum n'est pas là pour faire à votre place vos devoirs scolaires. De plus, pour vous répondre valablement, il manque un élément dans l'énoncé!

Cordialement.
0
brodcast Messages postés 3 Statut Membre
 
bonjour,
forum est là pour poser des questions et demander de l'aide et l'avis des autres
je t'ai pas demandé de résoudre mon exercice juste pour comparer a mes résultats
mais bon voila
j'ai calculé le calibre
I=P/U
I= 60*20/230 =5,22 j'ai choisi un disjoncteur de 6 A
comment la norme impose un disjoncteur de 16 A pour 5 points maxi pour un puissance maxi de 2300 W
je ne sais pas quoi faire !

merci pour votre avis!
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 970
 
Bonjour

Vous respectez la norme .16A section fil 1.5mm²
Cordialement
0
brodcast Messages postés 3 Statut Membre
 
merci pour votre avis
mais comme j'ai rendu mon travail j'ai choisi 10 A

y'aura pas de problèmes non

merci d'avance
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour la norme prevoit 7 points lumineux par fusibles en sachant que suivant le type de douille on peut toujours mettre une puissance supérieure .Donc pour 7 ou 8 points une protection 10 A Cdlt
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
 
Bonjour

Si c'est une salle de classe, cela n'est pas un local d'habitation.
Les règles sur le nombre de point d'éclairage par circuit ne s'appliquent pas

Il faut effectivement un disjoncteur d'au moins 6A pour encaisser l'intensité.
10A est un bon choix.

@+