Plus d'eau chaude après installation réducteur de pression

Daviiiiid29 Messages postés 3 Statut Membre -  
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
Bonjour,
Il y a une semaine j'ai installé un ballon d'eau et un groupe de sécurité tout neuf. J'ai remarqué une perte trop importante d'eau la nuit. Alors ce matin j'ai installé un réducteur de pression entre l'arrivée d'eau froide et le groupe de sécurité.
Depuis plus d'eau chaude qui coule en très petit filet.
J'ai essayé tous les réglages de la molette du réducteur.
Merci de m'aider
A voir également:

7 réponses

docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
Bonjour, il y a toujours la possibilité de mettre un vase d'expansion sanitaire entre le ballon et le groupe de sécurité pour éviter les fuites d'eau.
4
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
oui mais là réducteur de pression obligatoire (ou plutôt régulateur de pression)
ben oui on dit plus caissière mais hôtesse de caisse ect...
n'empêche que 10 litres par chauffe me parait élevé pour un 200 l ...?
1
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
ici un tableau pour les vases d'expansion. Comme il préconise un vase de 12 l pour un ballon de 200 l chauffé a 70°c, le ballon doit bien compenser 10 litres d'eau.
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
3% de perte sur un ballon de 200 l (maxi) ça fait 6 l , ceci en plein hiver (eau très froide) et consommation de A a Z de l'eau chaude
ou alors il est de Marseille
ok pour le 12 litres en tout cas
0