Bonjour,

depuis quelques jour, le disjoncteur de la thermopompe saute après quelques minutes d'utilisation de l'appareil. Ça semble coïncider avec de grosses pluies récentes. Une idée du problème et ce qui pourrait être fait?
A voir également:

2 réponses

atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 074
 
bonjour
Qu'appelez vous thermopompe ?
S'agit-il d'une pompe à chaleur ?
Ceci étant quel est le défaut qui fait disjoncter , en d'autre termes c'est la partie différentielle (défaut d'isolement des fils d'alimentation par rapport à la terre ) ou la partie surintensité (surcharge ou court-circuit) ?
1
jfparent Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour, merci pour la réponse rapide, c'est une thermopompe pour la piscine, donc un chauffe-eau pour la piscine.

Le chauffe-eau est le seul appareil branché sur le disjoncteur. Est-ce qu'un court-circuit pourrait faire sauter le disjoncteur après quelques minutes, ce ne serait pas instantané?
0