Branchement d'un four
philochard
Messages postés
68
Statut
Membre
-
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour,
Je suis occupé à transformer ma cuisine .Je pense tirer une ligne en 2.5 m² ,pour
brancher le four(3000W) ,jusqu'au bornier 6 m²(fusibles 40 A) des plaques
vitrocéramique
.Auparavant j'avais une cuisinière tout en un( four et plaques ),branchée sur le
bornier. Pensez vous qu'au niveau de la sécurité c'est bon ???
D'avance merci.
Je suis occupé à transformer ma cuisine .Je pense tirer une ligne en 2.5 m² ,pour
brancher le four(3000W) ,jusqu'au bornier 6 m²(fusibles 40 A) des plaques
vitrocéramique
.Auparavant j'avais une cuisinière tout en un( four et plaques ),branchée sur le
bornier. Pensez vous qu'au niveau de la sécurité c'est bon ???
D'avance merci.
A voir également:
- Diametre cable four
- Cable bleu electrique - Guide
- Diametre cable plaque induction - Forum Electricité
- Diamètre de fils pour plaque à induction ✓ - Forum Electricité
- Cable sectionné - Guide
- Cable plaque induction trop court - Forum Electronique
3 réponses
Salut,
2.5² n'est pas une section adaptée pour un four, il faut du 6².
Avec du 2.5², ça risque de faire chauffer les fils -> risque d'incendie.
2.5² n'est pas une section adaptée pour un four, il faut du 6².
Avec du 2.5², ça risque de faire chauffer les fils -> risque d'incendie.
Bonsoir Blux ,
Je pensais ,plutôt protéger la ligne à la sortie du bornier ,par un disjoncteur
16 A. Mais je ne sais pas si c'est toléré ???
A+
Je pensais ,plutôt protéger la ligne à la sortie du bornier ,par un disjoncteur
16 A. Mais je ne sais pas si c'est toléré ???
A+
Bjr, si vous pouvez tirer une ligne jusqu au compteur c est mieux et la vous placez votre disjoncteur 16/20A sur le tableau sinon le four sera protégé par le 40A de la ligne de 6mm².. si c est une vieille installation il n y a pas de remise aux normes obligatoire de l installation a effectuer .. vous pouvez par contre remplacer le fusible de 40A par un disjoncteur 32A plus pratique et plus sure ..
Bonsoir
Sur une installation aux normes actuelles on devrait avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le four.
Mais dans le cadre d'une installation existante, il est toléré de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de raccordement

@+
Sur une installation aux normes actuelles on devrait avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² disj 20A maxi pour le four.
Mais dans le cadre d'une installation existante, il est toléré de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de raccordement

@+
Le problème est que son 6² est protégé par un 40 A, donc si un jour son four déconne, il y a de fortes chances que l'on fasse chauffer les fils de 2,5² jusqu'à 40 A, et non 20 A comme le demande la norme pour du 2.5², d'où risque d'incendie...
Mais je dis ça, je dis rien... On verra ce qu'en pensera l'expert de la compagnie d'assurance après sinistre :-)