Brûleur Deville sur chaudière fioul

paulo9 Messages postés 4 Statut Membre -  
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
A la remise en route de ma chaudière,
le brûleur Deville:
Cod. 00845430
14,2 -35,6 kw
D10 N-PR
La chaudière démarre, on voit la flamme pendant 8 à 9 secondes puis puis le brûleur se met en défaut.
j'ai essayé une dizaine de fois !
Au paravent j'avais remplacé l'injecteur sans toucher aux réglages précédent
l'injecteur est idem que l'an dernier
J'ai mis un peu plus de pression sur la pompe mais rien n'y fait
J'ai bien nettoyée la chaudière (comme chaque année)
J'ai vérifié le réglage d'air, de l'injecteur en fonction des paramètres, (idem que l'an dernier)
J'ai bien aligné les électrodes devant l'injecteur selon les prescriptions
Quelqu'un aurait-il une piste ?
Merci à tous ceux qui voudront bien me conseiller.
WP

5 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
Est-ce à la suite d'une livraison de combustible que le défaut apparaît ?
Les filtres sont-ils propres ?
La cellule ?
Quelle est la couleur de la flamme ? A-elle tendance à être fumeuse (suie) ?
Cdlt,