Problème réfrigérateur Whirlpool ARC4100 alarme fermeture porte

Résolu
JPDEVILL Messages postés 3 Statut Membre -  
JPDEVILL Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour,

J'ai un problème sur mon réfrigérateur Whirlpool ARC4100, lorsque je le remets sous tension, l'alarme porte mal fermée se déclenche au bout de 20 minutes, du coup, le ventilateur no frost tourne environ 20 minutes puis s’arrête.
Cela fait déjà deux fois que je le laisse 24 h éteint...
Hier soir j'ai de nouveau calé l'appareil avec un niveau de maçon.

Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème et faire fonctionner mon réfrigérateur ?
Merci.

Bonjour,

Un complément d'informations.
Ce matin, je l'ai remis sous tension, le ventilateur tourne 20 Minutes, puis s’arrête mais plus d'anomalie, mais le compresseur tourne sans produire de froid à l'intérieur.
Le bouton de réglage à l'intérieur de partie réfrigérée est à fond.

Merci de m'aider dans ma démarche s'il vous plait.
Cordialement.

2 réponses

stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur 8 192
 
bonjour,

alors déja, ne mettez pas votre thermostat à fond cela ne sert à rien, juste a faire tourner le moteur sans cesse et il peut se prendre en glace .... donc baissez ce thermostat ... ensuite un réfrigérateur doit etre légèrement calé sur l'arrière pour que les portes ferment toutes seules quand on les relache ...
et pour finir, peut etre que 24h pour dégivrer n'est pas suffisant si il est vraiment pris en glace, donc faites un dernier essai en le laissant au moins 48h débranché et portes ouvertes et refaites un essai, si il ne produit pas de froid, c'est qu'il y a un problème sur le circuit frigorifique
0
JPDEVILL Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour,
merci pour votre réponse.
Mon réfrigérateur ne déclenche plus l'alarme porte mal fermée, mais il ne fonctionne toujours pas.
A chaque remise sous tension, le ventilateur tourne 20min puis s'arrête. Le compresseur fonctionne, et en collant l'oreille contre la paroi, l'on entend la circulation d'un flux.
J'ai démonté la plaque électronique, mais visuellement je n'ai pas noté de dommages.
Cet après-midi, je vais chercher à l'aide d'un testeur électrique.
Si vous pouvez m'appuyer dans la démarche que j'entreprends merci de nouveau.
Si un autre membre peut lui aussi me fournir une aide dans ce domaine, merci.
Cordialement
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Bonsoir

Il faut voir les choses en face. Si votre compresseur tourne en permanence et ne fait pas de froid, vous n'avez plus de gaz dans le circuit, coût de la réparation entre 200& 300€
Cordialement.
0
JPDEVILL Messages postés 3 Statut Membre
 
bonjour stf_jpd87,
merci, il semble que vous ayez la bonne réponse, l'échangeur thermique (sorte de radiateur a ailettes) n'est pas froid.
Merci a tous
0