Pression eau chaude

marochama55 Messages postés 3 Statut Membre -  
marochama55 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour!
S'il vous plait j'ai un chauffeau gaz de ville Saunier Duval et un problème de pression côté d'eau chaude uniquement et le chauffeau n'arrive pas à s' enflammer.
Merci infiniment pour vos " tuyaux" car aucun
ne trouve et c'est la galère !
Cdlt! MF

4 réponses

montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
 
Bonjour
Plusieurs cause possible débit d'eau insuffisant le plus souvent a cause du calcaire ou tartre mais aussi robinet d’alimentation a vérifier également groupe de sécurité
Cdt
0
marochama55 Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour Montaco!
...Et Merci++J'ai oublier de préciser que le problème se trouve uniquement dans la cuisine , au point le + proche du chauffeau qui est au gaz...
Le robinet est neuf! Si c'est du calcaire pourquoi qu'à cet endroit et que faire car il n'y a pas de clarinette ( c'est un vieil appart).
Le groupe de sécurité peut il n'influer que sur la portion chauffeau/ cuisine qui se trouve être la distance la plus courte?
Merci de votre amabilité et de votre expertise!
Cdlt! MF
0
montaco Messages postés 548 Statut Membre 277
 
Si ce n'est que dans la cuisine et que vous avez un bon débit d'eau chaude en salle d'eau il faut vérifier le montage de votre robinet neuf peut être flexible torsadé! ou alors robinet défectueux ça peut arriver sur un neuf aussi
Cdlt
0
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
 
Bonjour
Si c'est pas de pression iniquement sur eau chaude et uniquement sur le robinet cuisine, peut être que le calcaire obstrue la tête du robinet eau chaude.
0
marochama55 Messages postés 3 Statut Membre
 
Bonjour Montaco!
...Je vois ...Votre réponse correspond à ce que d'autres m'ont dit et que j'avais du mal à croire imaginant pire...Je vais faire déjà ça!..
Merci +++ de votre temps, vous êtes super!
Cdlt!MF
0