Sections

Cyril -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
Chez un ami dans sa maison secondaire, il veut rajouter un tableau divisionnaire avec 3 departs :

1) circuit 16A avec 5 prises de courant.
2) circuit 32A avec four
3) circuit 16A avec cumulus.

question avec quel appareillage doit on protéger tout cela? (inter diff 60A?)
en dessous de l'inter diff qu'elle doit être la section? sachant que le peigne étant impossible à mettre (je pensais à du 10°)

Merci de vos avis. (je sors d'un BTS électrotechnique mais à part la théorie et les normes...on apprend pas grand chose).

Merci de vos conseils.

2 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
bonsoir

distance du câble entre le tableau principal et le tableau divisionnaire ?
section de l'arrivée sur le tableau principal ?
0
Profil bloqué
 
on peut ajouter également la puissance ou intensité maximale du tableau principal ??
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Profil bloqué
 
tout a fait !
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonjour

Un four ne se protège pas avec un disjoncteur 32A (vous confondez avec une plaque électrique ou une cuisinière électrique)

Pour le reste vous pouvez vous inspirer de ceci :


Comme dit au dessus, la section du câble de la liaison et la protection au départ dépendront de la longueur de la liaison et de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire.
Je vous conseille également de prévoir un disjoncteur 16A libre pour les ajouts ultérieurs.

@+
0