Fusible et disjoncteur
MIKEUL016
Messages postés
9
Statut
Membre
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'ai raccordé une lampe extérieure à partir d'une prise de courant.
Cette nouvelle ligne est protégée par un disjoncteur de 10 A.
La ligne de la prise de courant, quant à elle, est protégée par un fusible de 10A ( ancienne installation).
Suite à un court circuit le disjoncteur de la ligne de la lampe à fonctionné mais le fusible a également "sauté" . Je n'ai pas d'explication .
Merci de votre aide
Bonne journée à tous
J'ai raccordé une lampe extérieure à partir d'une prise de courant.
Cette nouvelle ligne est protégée par un disjoncteur de 10 A.
La ligne de la prise de courant, quant à elle, est protégée par un fusible de 10A ( ancienne installation).
Suite à un court circuit le disjoncteur de la ligne de la lampe à fonctionné mais le fusible a également "sauté" . Je n'ai pas d'explication .
Merci de votre aide
Bonne journée à tous
En installant ce disjoncteur je voulais simplement protéger la ligne de l'éclairage sans que cela n'affecte ( en cas de court circuit) le fusible qui lui protège plusieurs éclairages.
Il semblerait donc que le disjoncteur ne suffit pas
Vous n'aurez jamais de sélectivité sur un court circuit qui est un événement violent sur une installation électrique.
Les différentes protections vont réagir au plus vite.
Cela peut être l'un qui saute, ou l'autre ou les deux