Bonjour
D'accord avec Lucienpel :
-pour la brique alvéolaire courante : conductivité 0,390 à 0,44 . Si on prend 0,4 , résistance : (0,10+0,07)/0,4 = 0,425
-Lame d'air , résistance équivalente : 0,18
Résistance thermique totale :0,6 m2.k/w
Toutefois , compte tenu de la faible valeur , il faudrait prendre en compte dans les calculs de perte , les coefficients d'échanges thermiques superficiels .
Résistance thermique équivalente
-face intérieure : 0,11
-face extérieure : 0,06
résistance équivalente totale du mur : 0,77 m2.k/w