Baisse de la pression

Houssemeddine El fekih -  
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une chaudière de marque Vaillant 6 ans, j'ai remarqué que la pression diminue jusqu'à 0.2. Le technicien m'à demandé de changer le vase et la soupape. Est ce que je dois lui donner confiance et payer 250 E. Merci de me renseigner.

1 réponse

viagers Messages postés 1281 Statut Membre 92
 
Salut,

Pour contrôler le vase tu peux tapoter dessus , s'il sonne creux c'est qu'il est bon, si c'est le contraire il peut avoir la membrane crevée ou dégonflée et plein d'eau , à ce moment là , essayer de la regonfler.Autre contrôle :dévisser le bouchon de la valve , appuyer sur la tige de celle ci , il doit sortir de l'air, si c'est de l'eau , membrane crevée.
Bon courage
Viagers
1
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
Bonjour, votre chauffagiste a-t-il essayé de gonfler le vase avant son diagnostique ?
0