Pas d'eau chaude tout de suite

Résolu
jlp -  
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur -
Bonjour, nous avons une chaudiere à gaz saunier duval isotwin et pas d'eau chaude au 2ème étage avant 30 secondes est- ce normal merci pour vos réponses

8 réponses

gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonsoir,

La seule solution, à part le bouclage, est de réduire la distance entre la production et la consommation.

- Soit vous pouvez modifier le réseau d'eau chaude (tuyauteries) pour un chemin plus direct,
- soit vous installez un autre système à proximité (ballon ou chauffe-eau),
- soit vous faites avec, parce que le coût ou la mise en œuvre des solutions précédentes vous rebute...

Vous pouvez (comme moi) récupérer l'eau froide qui s'écoule avant de devenir chaude dans une cuvette, et la réutiliser pour autre chose (arrosage, lavage des légumes...).

Cdt
1
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
pas mieux, ah +1 l'ami GT55
de toutes façon y'aura des frais maintenant que c'est fait
ma préférence va au bouclage, je connais pas votre configuration de maison
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
 
Merci xplom...
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonjour
hélas oui !
il y a des solutions mais elles auraient du vous êtres proposé avant...

https://www.google.fr/search?q=bouclage+circuit+eau+chaude+sanitaire&biw=1280&bih=681&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJp9aE9JTSAhWBVBQKHZJ4CE8Q_AUIBigB&dpr=1
ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
0
jlp
 
merci pour votre réponse cependant le temps d'attente est de 1 minute et 15 secondes et non 30 secondes d'après vous que faudrait -il faire?

d'avance merci
0
jlp
 
bonsoir,
je vous remercie pour vos réponses
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
Bonsoir, sur isotwin c'est pas possible un bouclage...
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
ah y'a pas de ballon ? il me semblait pourtant...je verifie
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
 
plus simple donnez le type de l'siotwin
a défaut sa taille
0
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
 
bonsoir
une idée messieurs les pro est ce possible de mettre un chauffe eau "sous évier" en série ? ;a proximité de l’utilisation au 2 éme étage il ferait tampon avant l'arrivée de l'eau chaude
question de bricolo ??
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir 
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
oui bien sûr, cela ce fait, on parle bien élec ?
0
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
 
oui
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur
 
juste du 220 V , colle et raccord pvc, raccord laiton et flexible...un 30 litres serait bien vu la durée de puisage
j'en reste quand même a mon bouclage...
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
 
Il y a bien un ballon (même deux) sur l'isotwin mais je ne vois pas comment c'est possible.
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
 
j'ai pas compris doc
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
 
pour faire un bouclage sur une isotwin



(Cliquez l'image)

 Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
zut en grand c'est possible google me passe tout en russe et flou
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
 
j'y arrive pas mais demain je scanne ma doc
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre
 
suis patient (ça m'arrive le dimanche) à demain donc
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
Daniel a arrangé l'image "merci à lui"
j'avoue j'ai pas le courage de cogiter ta centrale à gaz
0
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
 
Bon donc pas la peine de scanner ma doc
Et moi non plus je ne vois pas comment faire un bouclage
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
J'ai un copain électrotech qui a bricolé un système artisanal chez lui...

En gros : il a installé un bouton poussoir dans la salle de bains.
Ce BP commande simultanément une pompe et 2 électrovannes qui prélèvent l'eau du circuit d'eau chaude à l'arrivée dans la salle de bains pour la réinjecter en entrée du ballon d'ECS. Le tout est temporisé (durée qu'il lui fallait initialement pour que l'eau arrive chaude à la douche).
Il lui suffit d'appuyer sur le bouton avant de monter dans la douche, et quand la pompe s'arrête il sait que l'eau est chaude au robinet !

Rustique mais efficace... Il est bien entendu que si il avait dû acheter tout le matériel, ce montage aurait nécessité plusieurs années pour pouvoir être "rentabilisé" (pour autant qu'on puisse espérer rentabiliser un jour un tel système) et il ne l'aurait jamais fait !
C'est l'avantage d'être du métier et bénéficier de matériel de récup'...

Cdt.
0