Problème pression chauffe eau électrique
JMP
-
philgibs85 Messages postés 15 Statut Membre -
philgibs85 Messages postés 15 Statut Membre -
Bonjour,
Existe-t-il un modèle de chauffe eau électrique de 200L ayant un très fort débit d'eau chaude ?
J'ai un très bon débit d'eau froide, mais mon cumulus ARISTON (neuf) étant placé en sous-sol et à une distance de 10m de ma sdb, j'ai un tout petit débit d'eau chaude.
J'ai tenté d'augmenter le débit sur l'appareil avec la molette de réglage, mais si on le pousse trop, la surverse crache des litres d'eau.
J'ai réglé au plus fin, mais ça reste un réglage par défaut, à savoir que je perds quelques litres d'eau par jour par la surverse tout en ayant un débit d'eau chaude pas top.
Existe-t-il un modèle de chauffe eau électrique de 200L ayant un très fort débit d'eau chaude ?
J'ai un très bon débit d'eau froide, mais mon cumulus ARISTON (neuf) étant placé en sous-sol et à une distance de 10m de ma sdb, j'ai un tout petit débit d'eau chaude.
J'ai tenté d'augmenter le débit sur l'appareil avec la molette de réglage, mais si on le pousse trop, la surverse crache des litres d'eau.
J'ai réglé au plus fin, mais ça reste un réglage par défaut, à savoir que je perds quelques litres d'eau par jour par la surverse tout en ayant un débit d'eau chaude pas top.
A voir également:
- Surverse chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
2 réponses
Bonjour
de ce que je comprends sauf erreur, vous avez un détendeur pour l'eau chaude ??, Si c'est le cas c'est une erreur il faut ce détendeur sur l'arrivée de l'eau après le compteur.
Ce qui vous permettra d'équilibrer l'eau chaude et froide vers les 4 bars maxi.
Il est normal que le groupe fuit pendant la chauffe. Phénomène dû à la dilatation de l'eau qui chauffe.
Cordialement.
de ce que je comprends sauf erreur, vous avez un détendeur pour l'eau chaude ??, Si c'est le cas c'est une erreur il faut ce détendeur sur l'arrivée de l'eau après le compteur.
Ce qui vous permettra d'équilibrer l'eau chaude et froide vers les 4 bars maxi.
Il est normal que le groupe fuit pendant la chauffe. Phénomène dû à la dilatation de l'eau qui chauffe.
Cordialement.
BonjourJmp,
Si votre débit d'eau froide est correcte cela ne vient pas du détendeur mais à mon avis plutôt un problème de diamètre tuyau au chaude
IL ne faut pas confondre débit et pression
essayez en ouvrant un robinet et regardez le débit puis un autre si le débit descend au fur et mesure que vous ouvrez les robinets c'est un problème de tuyaux si celui ci est vieux le calcaire a sûrement obstrué le passage
ps) un détendeur ce met après le compteur et il est taré usine à 3 bar
Si votre débit d'eau froide est correcte cela ne vient pas du détendeur mais à mon avis plutôt un problème de diamètre tuyau au chaude
IL ne faut pas confondre débit et pression
essayez en ouvrant un robinet et regardez le débit puis un autre si le débit descend au fur et mesure que vous ouvrez les robinets c'est un problème de tuyaux si celui ci est vieux le calcaire a sûrement obstrué le passage
ps) un détendeur ce met après le compteur et il est taré usine à 3 bar