Bonjour,
pourquoi en touchant le neutre et la terre le compteur différenciel saute

mercie

5 réponses

Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386
 
Bonjour

Quand vous mettez en contact le neutre et la terre vous provoquez une fuite de courant vers la terre. Cette anomalie est détectée par le différentiel qui saute.
Cdt
1
guytout
 
Merci de la réponse.
Peut-on corriger cette anomalie ou c'est normal.
Mercie
Guy
0
guytout > guytout
 
Je vous remercie de vos réponses

J'ai trouvé l' anomalie.

Ma prise est défectueuse

Je vous remercie

Guy
0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
 
Bonjour, parce que le différentiel détecte un déséquilibre entre la phase et le neutre à sa sortie et que son rôle est de couper le courant lorsqu'il y a un déséquilibre.

1
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
A quel endroit de votre installation prenez-vous ce neutre ?
Un neutre ne doit pas faire disjoncter , car il devrait s'y trouver 0 V (Zéro volt).
Cdlt,
0
Profil bloqué
 
peu importe Daniel si tu touches le neutre et la terre un différentiel (normalement constitué) doit sauté ??!! cela évite aussi de piquer du courant a edf !!
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > Profil bloqué
 
Donc , dans ce cas le neutre est en mauvais état.
Je persiste , un neutre ne véhicule que du 0 V .
0
Dannan Messages postés 1273 Statut Membre 386 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
 
Le neutre serait à 0 V par rapport à la terre si la résistance de ce conducteur était nulle entre chez toi et le transfo d'enedis.
En fait tu trouveras souvent entre 3 et 5 volts environ, et avec une bonne prise de terre, la mise en contact du neutre et du conducteur de protection fait déclencher le différentiel.
Cordialement
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Dannan Messages postés 1273 Statut Membre
 
Bonjour,

Pour tout savoir : http://www.regime-de-neutre.fr/
En ce qui concerne les particuliers, c'est le "TT"...

Cdt
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601 > gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur
 
Pour apporter un petit rectificatif, mon exemple est valable dans le cas où aucun appareil se trouve en fonctionnement sur l'installation considérée.
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonjour
depuis hier
je me demande pourquoi un internaute veux toucher un neutre d'une terre ?
c'est pas la loi électrique qui m’intéresse mais le pourquoi du comment de la chose
un devoir d'école ?
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Profil bloqué
 
il est tjs possible d y remédier sans aucune surfacturation !!

0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
ou oui j'avais ça en tête aussi
vas pas mettre les images morbides sur d'autres essais loupés
0