Déclenchement différentiel

pistouri -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,
Otez moi d'un doute, si mon compteur EDF manquait de puissance, ou bien en cas de surcharge, par exemple un climatiseur mobile branché à côté d'un frigo et qui ferait surcharge, quel dispositif déclencherait ? Un différentiel ou bien un magnéto-thermique ? Dans mon compteur EDF j'ai trois différentiels dont un en tête de 4 ou 5 magnéto-thermique qui protègent les prises. Dans le cas de mon climatiseur mobile branché à côté de mon frigo, c'est le différentiel qui déclenche. Est-ce normal ?

4 réponses

blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
 
Salut,

le différentiel déclenche lors d'une fuite de courant à la terre...
...mais aussi en cas de court-circuit ou de surintensité...

Le déclenchement que tu constates est immédiat ou différé, de combien de temps ?

En branchant le climatiseur sur une autre prise, le problème existe-t-il ?
0
pistouri
 
Pas essayé sur d'autres prises. C'est au bout de plusieurs minutes, aléatoire, mais j'ai toujours pensé qu'un interrupteur différentiel (schneider 23160 chez moi) ne déclenchait que pour les défauts d'isolement, d'où ma question !
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonsoir,

http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120984644-probleme-suite-achat-climatiseur
C'est vous aussi ? Pourquoi 2 sujets différents pour le même problème ?
En plus vous ne donnez pas toutes les infos sur chaque...

Si le différentiel sautait déjà chez le vendeur, il y a de fortes chances que l'appareil présente un défaut...
Demandez le remboursement et rendez-lui ! S'il veut bien le reprendre, vu qu'il n'y a pas de trace de la transaction, et qu'en plus vous aviez constaté le problème avant de l'acheter... Si le vendeur est malhonnête, vous ne pourrez rien faire !

Cdt
0
pistouri
 
Effectivement c'est moi, mais le problème est d'ordre électrique alors avant d'envisager quoi que ce soit je préfère demander, et je pense que ma question à davantage sa place ici concernant le défaut électrique. Pour ce qui est de la transaction, je demanderais ailleurs mais j'ai bien peur de l'avoir dans le baba en effet. J'ai constaté le défaut chez lui mais j'ai pensé à une surcharge, pas pensé à un défaut d'isolement, c'est pour ça que j'essaye de tirer ça au clair... Défaut d'isolement ou surcharge ?
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979
 
Bonjour

De vos explications : défaut d'isolement.= différentiel
trop puissant c'est le disjoncteur du circuit concerné qui sauterait.
Cordialement.
0
pistouri
 
Merci, ça confirme bien ce que je pensais. Je me suis donc bien fait avoir...
0
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
 
trop puissant c'est le disjoncteur du circuit concerné qui sauterait.
Pas d'accord :
Si 4 divisionnaires 20 A sont protégés par un différentiel de 40 A et qu'ils consomment chacun 15 A, ils ne vont pas sauter. Mais le différentiel, lui, va sauter par surintensité.
Même problème évoqué plus bas par Carminas mais concernant le cumul de fuite de courant...
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
 
bjr

non blux le différentiel ne sautera pas en cas de surcharge car notre internaute nous parle d'interrupteur différentiel et non d'un disjoncteur différentiel.
0
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
 
Au temps pour moi, je n'avais pas vu cette précision de la part du demandeur.
Et comme il est 'courant' de confondre les deux...
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
 
tout a fait et il n'y a pas de mal !
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Bonjour

Un interrupteur différentiel ne saute que sur un défaut d'isolement.

Si c'est lui qui saute lors de la mise en service du climatiseur, c'est que celui-ci a un défaut.

Donc retour chez le vendeur pour échange ou SAV


Essayez quand même sur d'autres prises, afin d'être certain qu'il ne s'agisse pas de défaut cumulés de plusieurs appareils qui finissent par dépasser 30mA
0
pistouri
 
Merci, c'est bien ce que j'ai fais, j'ai essayé sur une prise isolée dans ma chambre, et le diférentiel a déclenché au bout de 3/4 d'heures.

Le plus dur sera de convaincre le vendeur (particulier leboncoin).
0