Bonjour,
J'ai installé 4 vases alimentaires de 500 litres raccordées à un collecteur en PPR DN50. On m'a demandé une pression d'épreuve de 6 bars. La pression ne dépasse pas la pression de 4 bars en utilisant une pompe d'd'essais manuelle. Veuillez m'indiquer la l'erreur ou la façon de faire le test de pression de 6 bars.

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979
 
Bonjour la Tunisie

Qui vous demande un contrôle à 6 bars, un organisme??
Cordialement.

0
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
 
tout test d épreuve doit être effectué à X 1.5 la pression de service. il faut utiliser une pompe à epreuve qui vous montrera la pression à 6 bars mais tout surpresseur est susceptible de monter à cette press6