Compteur électrique disjoncte

rollerdingue27 Messages postés 34 Statut Membre -  
 rollerdingue -
Bonjour,
Bonjour, j'ai alimenté mon garage qui se trouve à une dizaine de mètre de l'habitation avec des câbles électriques de 6 carré. Dans ce garage j'ai mis un tableau avec différents disjoncteurs en fonction des besoins: 10 et 20 ampères. Mais
quelquefois quand ça saute c'est mon général de l'habitation qui disjoncte, et là je ne comprends pas.
Alors si quelqu'un pouvait me venir en aide pour que ce soit uniquement le garage qui disjoncte.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Cordialement

6 réponses

mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur 103
 
bonsoir si c'est votre disjoncteur EDF qui disjoncte c'est qu'il y'a un manque de puissance suite au rajout du garage
2
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
 
Bonjour

Sur ce nouveau tableau avez-vous installé un disjoncteur différentiel 30mA qui protège cette nouvelle installation ???
Cordialement.
0
rollerdingue27 Messages postés 34 Statut Membre 1
 
Bonsoir stf_jpd87,
Non je n'ai pas de disjoncteur différenciel.
Mais est-ce que se serait lui qui disjoncterait, plutôt que le général.
C'est ce que je recherche, pourriez-vous me conseiller sur le choix de cet article.
Cordialement
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
 
Bonjour

Si vous n'avez pas de disjoncteur différentiel sur ce tableau, tous les problèmes remonteront au compteur principal sans savoir dans quelle zone se trouve la panne.
Avec, tout ce qui se passera à partir de ce tableau (fuite à la terre) sera localisé sur ce différentiel.
Pour son choix déterminer la puissance maxi pour ce tableau et voir avec un vendeur
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quelle-difference-entre-interrupteur-differentiel-et-disjoncteur-differentiel
Cordialement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
rollerdingue
 
Bonsoir stf_jpd87,
Merci pour les réponses.
Pour calculer la puissance maximale de mon tableau, est-ce-que je dois additionner tous les ampérages, ou y a-t-il un autre calcul à faire.
Bonne soirée.
Cordialement
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
 
Bonjour
A vous de savoir ce que vous allez utiliser sur ce tableau et vous prenez 50% en plus.
0
rollerdingue
 
Bonjour, stf_jpd87,
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne journée.
Cordialement.