Compteur électrique disjoncte
rollerdingue27
Messages postés
34
Statut
Membre
-
rollerdingue -
rollerdingue -
Bonjour,
Bonjour, j'ai alimenté mon garage qui se trouve à une dizaine de mètre de l'habitation avec des câbles électriques de 6 carré. Dans ce garage j'ai mis un tableau avec différents disjoncteurs en fonction des besoins: 10 et 20 ampères. Mais
quelquefois quand ça saute c'est mon général de l'habitation qui disjoncte, et là je ne comprends pas.
Alors si quelqu'un pouvait me venir en aide pour que ce soit uniquement le garage qui disjoncte.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Cordialement
Bonjour, j'ai alimenté mon garage qui se trouve à une dizaine de mètre de l'habitation avec des câbles électriques de 6 carré. Dans ce garage j'ai mis un tableau avec différents disjoncteurs en fonction des besoins: 10 et 20 ampères. Mais
quelquefois quand ça saute c'est mon général de l'habitation qui disjoncte, et là je ne comprends pas.
Alors si quelqu'un pouvait me venir en aide pour que ce soit uniquement le garage qui disjoncte.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Cordialement
A voir également:
- Compteur electrique disjoncte
- Fil bleu electrique - Guide
- Plaque électrique disjoncte après nettoyage - Forum Electricité
- Ma plaque électrique fait tout disjoncter ! ✓ - Forum Electroménager
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Mon compteur disjoncte sans explication - Forum Electricité
6 réponses
bonsoir si c'est votre disjoncteur EDF qui disjoncte c'est qu'il y'a un manque de puissance suite au rajout du garage
Bonjour
Sur ce nouveau tableau avez-vous installé un disjoncteur différentiel 30mA qui protège cette nouvelle installation ???
Cordialement.
Sur ce nouveau tableau avez-vous installé un disjoncteur différentiel 30mA qui protège cette nouvelle installation ???
Cordialement.
Bonsoir stf_jpd87,
Non je n'ai pas de disjoncteur différenciel.
Mais est-ce que se serait lui qui disjoncterait, plutôt que le général.
C'est ce que je recherche, pourriez-vous me conseiller sur le choix de cet article.
Cordialement
Non je n'ai pas de disjoncteur différenciel.
Mais est-ce que se serait lui qui disjoncterait, plutôt que le général.
C'est ce que je recherche, pourriez-vous me conseiller sur le choix de cet article.
Cordialement
Bonjour
Si vous n'avez pas de disjoncteur différentiel sur ce tableau, tous les problèmes remonteront au compteur principal sans savoir dans quelle zone se trouve la panne.
Avec, tout ce qui se passera à partir de ce tableau (fuite à la terre) sera localisé sur ce différentiel.
Pour son choix déterminer la puissance maxi pour ce tableau et voir avec un vendeur
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quelle-difference-entre-interrupteur-differentiel-et-disjoncteur-differentiel
Cordialement.
Si vous n'avez pas de disjoncteur différentiel sur ce tableau, tous les problèmes remonteront au compteur principal sans savoir dans quelle zone se trouve la panne.
Avec, tout ce qui se passera à partir de ce tableau (fuite à la terre) sera localisé sur ce différentiel.
Pour son choix déterminer la puissance maxi pour ce tableau et voir avec un vendeur
https://www.legrand.fr/questions-frequentes/quelle-difference-entre-interrupteur-differentiel-et-disjoncteur-differentiel
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question