Circuit prise fait disjoncter

ddca, -  
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur -
Bonjour,
Maison de 2013,tout dernièrement un circuit prise fait disjoncter le différentiel du tableau, de toute la ligne privant de courant, par conséquent les circuits prises et éclairages auquel il est relié.Avons vérifié les 6 prises rattachées a ce circuit, RAS, comment peux t-on détecter, si le défaut se trouve sur les fils sous gaines,s'il y a un court-circuit ou autres.En vous remerciant ,par avance, pour vos conseils,
Cordialement.
A.C

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Comme le circuit est rattaché à plusieurs prises c'est que vous avez dans les combles une boite de dérivation; allez faire un tour voir si les dominos ou autre sont bien serrés.
Cordialement.

1
Profil bloqué
 
Bjr, pas de solution miracle genre scanner ou camera endoscopique ?? il faut isoler secteur par secteur et chercher ??

1
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonsoir si ce n'est déjà fait débrancher tout ce qui se trouve sur ce circuit ensuite débrancher le circuit prise de son disjoncteur modulaire au cas ou ça viendrait de ce dernier et ensuite contrôler chaque prise .cdlt
1