Pompe Sterwins900: surpression côté aspiration

narbe13330 Messages postés 3 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
j'ai un surpresseur Sterwins900 pour pomper l'eau d'un canal (sans dénivelé) et arroser le jardin.
Quand il atteint la pression limite, il s'arrête et il y a une importante surpression côté aspiration. Après quelques semaines, le tuyau d'aspiration n'y résiste pas et se perce. On voit à la puissance du jet de fuite l'importance de la surpression .
J'ai pu changer le surpresseur en garantie, mais le problème reste le même. C'est donc peut-être un problème d'installation et pas de pompe?
Quelqu'un a t il une idée de la cause de ce problème?
Merci si vous avez des idées, je n'en ai plus;
Narbe13330

6 réponses

labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
bonjour
mettez un clapet anti retour a l'entrée de la pompe (aspiration)
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
sinon baisser la pression de fonctionnement
0
narbe13330 Messages postés 3 Statut Membre
 
Merci labricole,
est-ce que toutes les pompes nécessitent un tel clapet, ou est-ce un défaut de celle ci?
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
il est (a mon avis) préférable d'avoir un clapet justement pour éviter que la pression aille dans le tuyau d'aspiration
0
narbe13330 Messages postés 3 Statut Membre
 
Merci, j'essaie demain!
Narbe13330
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Bonjour

labricole a raison : sur votre appareil le clapet antiretour n'est pas fourni
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-arrosage-manuelle-sterwins-900-jet-3-3800-l-h-e1401456484
Vous avez une cuve avec vessie??
Cordialement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
 
bonjour
votre tuyau de crépine doit être type annulé ....allez de couleur verte pour faire écolo....seulement ce tube est un tube d aspiration pour sortie libre et pas adapté à la pression....un clapet antiretour ne résoudra pas le problème car lors de l arrêt la pression maxi est déjà dans le tuyau....
solution remplacer votre tube par du polyéthylène en principe diamètre 32 soit du 26x34 avec raccords de serrage adaptés ca vous changera la vie
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Bonsoir Malin.21

Notre ami parle du tuyau d'aspiration qui lui n'a jamais de pression.
0
Malin.21 Messages postés 406 Statut Membre 382
 
stf
sur un surpresseur à l arrêt tous les tuyaux se trouvent à la même pression à moins d unclapet anti retour en aval du surpresseur mais ceux ci fonctionnent plus ou moins efficacement et la pression se retrouve sur le tuyau d'aspiration qui n est pas adapté...un surpresseur c est polyéthylène type alimentaire soit 16 bars en amont et aval du surpresseur
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
C'est ce que nous disons depuis le début il faut un clapet coté aspiration en entrée de pompe, pas au niveau de la crépine.( pour ce type de pompe)
0