1 réponse
Bonjour,
Normal , le "fer" n'est pas magnétisé au moment de la mise sous tension , une demi période d'une phase peut se trouver à son maximum (320 V) sur une impédance très basse.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121041820-machines-outil-industrielles-via-compteur-linky
Je remédie à ce problème en insérant des résistances qui sont shuntées dans l'instant qui suit le démarrage.
Cdlt,
Normal , le "fer" n'est pas magnétisé au moment de la mise sous tension , une demi période d'une phase peut se trouver à son maximum (320 V) sur une impédance très basse.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121041820-machines-outil-industrielles-via-compteur-linky
Je remédie à ce problème en insérant des résistances qui sont shuntées dans l'instant qui suit le démarrage.