Consommation VMC énorme en copropriété
Douglass_140
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je suis propriétaire d'un appartement dans le var dans une copropriété de 4 montées dont 6 appartements par montée.
Or, les différences de consommation électrique entre les montées pour exactement les mêmes presta
tions - soit éclairage des montées + VMC + éclairage permanent de secours - vont plus que du simple au double !!.
La plus grosse dépense électrique concerne notre VMC. D'après l'étiquette apposée sur le caisson de celle-ci, nous pouvons lire une consommation de 38 Watts/ heure.Or, je sais avec certitude - après avoir débranché celle-ci - qu'elle consomme environ 220 Watts/heure. L'entretien de notre VMC n'a pas été faite depuis plus de 4 ans !
Ma question est simple : Quelle doit être la consommation moyenne normale en watts par heure d'une VMC de plus de 30 ans d'âge pour un bâtiment comportant 2 VMC pour 2 montées de 6 appartements chacun - 1 VMC pour 6 appartement -?
NB : Bien sûr, je ne demande qu'une approximation. Ainsi 40 watts/heure serait-il plus plausible que 220 watts/heure ? Je signale, en outre, que notre VMC est de plus en plus bruyante.
Merci d'avance pour votre réponse.
NB : Cette VMC provient de l'usine France Air de Miribel 01 700. Je ne connais pas sa caractéristique exacte. Vu son âge ce doit être une simple flux.
Je suis propriétaire d'un appartement dans le var dans une copropriété de 4 montées dont 6 appartements par montée.
Or, les différences de consommation électrique entre les montées pour exactement les mêmes presta
tions - soit éclairage des montées + VMC + éclairage permanent de secours - vont plus que du simple au double !!.
La plus grosse dépense électrique concerne notre VMC. D'après l'étiquette apposée sur le caisson de celle-ci, nous pouvons lire une consommation de 38 Watts/ heure.Or, je sais avec certitude - après avoir débranché celle-ci - qu'elle consomme environ 220 Watts/heure. L'entretien de notre VMC n'a pas été faite depuis plus de 4 ans !
Ma question est simple : Quelle doit être la consommation moyenne normale en watts par heure d'une VMC de plus de 30 ans d'âge pour un bâtiment comportant 2 VMC pour 2 montées de 6 appartements chacun - 1 VMC pour 6 appartement -?
NB : Bien sûr, je ne demande qu'une approximation. Ainsi 40 watts/heure serait-il plus plausible que 220 watts/heure ? Je signale, en outre, que notre VMC est de plus en plus bruyante.
Merci d'avance pour votre réponse.
NB : Cette VMC provient de l'usine France Air de Miribel 01 700. Je ne connais pas sa caractéristique exacte. Vu son âge ce doit être une simple flux.
A voir également:
- Consommation vmc immeuble
- Vmc immeuble collectif - Meilleures réponses
- Vmc consommation - Meilleures réponses
- Reparation vmc - Guide
- Disjoncteur vmc 10a - Forum Electricité
- Consommation mortier parpaing - Guide
- Vmc salle de bain ne s'arrête plus - Forum Electricité
- Branchement VMC - Forum Electricité
3 réponses
Bjr, "Je ne connais pas sa caractéristique exacte." c est bien ce qu on vous reproche ?? :o))
comment voulez vous prédire une consommation si vous ne connaissez pas les caractéristiques du moteur ??
un moteur ne consomme que ce qu il peut produire le temps n intervient pratiquement pas dans ce cas !!
ensuite on ne sait pas ce que l on compare car il y a plusieurs facteurs qui entre dans ces calculs !!
comment voulez vous prédire une consommation si vous ne connaissez pas les caractéristiques du moteur ??
un moteur ne consomme que ce qu il peut produire le temps n intervient pratiquement pas dans ce cas !!
ensuite on ne sait pas ce que l on compare car il y a plusieurs facteurs qui entre dans ces calculs !!