Raccordement compteur divisionnaire 3 modules
Résolu
John5151
Messages postés
5
Statut
Membre
-
John5151 Messages postés 5 Statut Membre -
John5151 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour,
Je dois alimenter en électricité un box distant d'environ 40m.
Je dois donc créer un tableau divisionnaire
1- partir des borniers de raccordement Ph/N du tableau principal (relié au disjoncteur de branchement) en 6 ou 10mm2 ?
2- jusqu'à un disjoncteur dédié 32A (dans le tableau principal)
3- puis 40m en R2V 2,5mm2 jusqu'au différentiel 40A/30mA type AC (dans le divisionnaire)
4- puis un disjoncteur 20A pour 2 prises (en 2,5mm2)
5- et 16A pour 3 points lumineux LED (en 1,5mm2)
Je doute, pouvez-vous SVP m'éclairer sur mes erreurs ? :)
Je dois alimenter en électricité un box distant d'environ 40m.
Je dois donc créer un tableau divisionnaire
1- partir des borniers de raccordement Ph/N du tableau principal (relié au disjoncteur de branchement) en 6 ou 10mm2 ?
2- jusqu'à un disjoncteur dédié 32A (dans le tableau principal)
3- puis 40m en R2V 2,5mm2 jusqu'au différentiel 40A/30mA type AC (dans le divisionnaire)
4- puis un disjoncteur 20A pour 2 prises (en 2,5mm2)
5- et 16A pour 3 points lumineux LED (en 1,5mm2)
Je doute, pouvez-vous SVP m'éclairer sur mes erreurs ? :)
A voir également:
- Raccordement compteur divisionnaire 3 modules
- Erreur 3 plaque induction - Guide
- Problème compteur d'eau bloqué - Forum Plomberie
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Mon compteur disjoncte sans explication ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 3 fils - Forum Electricité
4 réponses
Bjr, je ne vois qu un seul pb : " puis 40m en R2V 2,5mm2 jusqu'au différentiel 40A/30mA "
du 2.5² pour 40A a 40m ca fait un peu léger !! mais peut etre qu il n y a qu une lampe de chevet ??
du 2.5² pour 40A a 40m ca fait un peu léger !! mais peut etre qu il n y a qu une lampe de chevet ??
Bonsoir
C'est plus que leger, c'est même interdit par la norme.
Disjoncteur 20A maxi au départ d'un circuit en 2,5².
En plus de l'aspect normatif, la chute de tension sera non négligeable sur 40m, même en se limitant à 20A.
Elle serait de 6,4% rien que dans le liaison ce qui est trop.
Tout dépend donc de l'usage prévu dans ce box et de la puissance maxi dont vous aurez besoin.
C'est plus que leger, c'est même interdit par la norme.
Disjoncteur 20A maxi au départ d'un circuit en 2,5².
En plus de l'aspect normatif, la chute de tension sera non négligeable sur 40m, même en se limitant à 20A.
Elle serait de 6,4% rien que dans le liaison ce qui est trop.
Tout dépend donc de l'usage prévu dans ce box et de la puissance maxi dont vous aurez besoin.
Bonjour
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
Dans un box, la chute de tension des circuits terminaux qui sont courts est négligeable.
Donc en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 3% dans la liaison de 40m vous avez les possibilités suivantes :
- 10² protégé par un disj 40A pour 9 kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 32A pour 7 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A pour 5,5 kW maxi et 3,3% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 20A pour 4,5 kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 4² protégé par un disj 16A pour 3,5 kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi
- 2,5² protégé par un disj 10A pour 2 kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi
Pensez bien aux usages futurs.
Quand au 4², c'est vrai qu'il a désormais peu d'usage en locaux d'habitation et qu'il est difficile à trouver. Si vous y tenez il y a des sites en ligne qui en vendent
Personnellement je partirais sur du 6² car 4² difficile à trouver et 2,5² un peu juste.
Reste que cela augmente pas mal le prix avec 40m, donc à vous de voir.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
Dans un box, la chute de tension des circuits terminaux qui sont courts est négligeable.
Donc en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 3% dans la liaison de 40m vous avez les possibilités suivantes :
- 10² protégé par un disj 40A pour 9 kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 32A pour 7 kW maxi et 2,6% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A pour 5,5 kW maxi et 3,3% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 20A pour 4,5 kW maxi et 2,7% de chute de tension maxi
- 4² protégé par un disj 16A pour 3,5 kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi
- 2,5² protégé par un disj 10A pour 2 kW maxi et 3,2% de chute de tension maxi
Pensez bien aux usages futurs.
Quand au 4², c'est vrai qu'il a désormais peu d'usage en locaux d'habitation et qu'il est difficile à trouver. Si vous y tenez il y a des sites en ligne qui en vendent
Personnellement je partirais sur du 6² car 4² difficile à trouver et 2,5² un peu juste.
Reste que cela augmente pas mal le prix avec 40m, donc à vous de voir.
Bonsoir,
Merci pour vos réponses @Icare95 et @Carminas, c'est justement le câble qui me posait question...
Bon sur le circuit, il y aura tout au plus une perceuse ou un aspirateur de branché, ça ne dépassera jamais 2000W, je ne compte pas bricoler à l'intérieur du box, il servira plus de stockage.
Donc vous conseilleriez quoi du coup ?
Juste changer le diamètre du câble par du 6mm2 ?
Merci pour vos réponses @Icare95 et @Carminas, c'est justement le câble qui me posait question...
Bon sur le circuit, il y aura tout au plus une perceuse ou un aspirateur de branché, ça ne dépassera jamais 2000W, je ne compte pas bricoler à l'intérieur du box, il servira plus de stockage.
Donc vous conseilleriez quoi du coup ?
Juste changer le diamètre du câble par du 6mm2 ?