Prise..20V??

branjak -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,

Ma voisine m'a demandé de réparer un prix dans sa salle de bain parce que depuis quelques temps elle marche. Donc, j'ai mesure la tension entre phase et nautre et j'ai 20V .. ?? elle m'a bien agrément qu'ella la bien utiliser pour brancher sa seche-cheveux il y a longtemps. J'ai ensuite décroché le prix en pensant que tout simplement le câble etait mal serre mais tout dit bien brancher.

C est quoi le defaut?

2 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, a mon avis il y en a plus d un défaut ?? vérifiez déjà vos fusibles ou disjoncteurs au tableau électrique ??
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Même avis, fusible ou fil mal serré sur le porte fusible ou disjoncteur.
Cordialement.
0