Lame d'air sous toiture

nicolas222222 Messages postés 5 Statut Membre -  
 lucienpel -
Bonjour .
Mon isolation des rampants a été installé contre ma volige .
Dois je m'inquiéter pour son aération et comment puis-je y remédier ?

Merci pour vos réponses

7 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
Veuillez bien préciser , si cela à été fait par un professionnel numéroté "SIRET" normalement , vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter.
Afin de préciser , une aération efficace doit se trouver au niveau de la faîtière et non aux points bas .
Cdlt,
0
nicolas222222 Messages postés 5 Statut Membre
 
Bonjour.
Non , cela a été fait par un particulier.
0
lucienpel
 
Bonjour

<Mon isolation des rampants a été installé contre ma volige . >

il s'agit d'une couverture de quel type : métallique, ardoises, ......

la volige est totalement continue ( pas d'espaces entre les éléments) ?

isolation : en laine de verre, laine de roche, ...... ?

Existence d'un pare pluie ?

Cdt
0
nicolas222222 Messages postés 5 Statut Membre
 
Bonjour.
Ma couverture est en ardoise, la volige est totalement continue, l'isolation est en laine de verre et il n'y a pas de pare pluie .

Cdt
0
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 074
 
Bonjour
Le problème essentiel est de savoir ce qu' il y a sur les voliges :
est ce qu'il y a une sous toiture ?
si il y a un écran sous toiture , est il HPV ?
Si c'est un écran HPV ,étanche au ruissellement mais à haute perméabilité à la vapeur d'eau , pas de problème : il est admis dans ce cas qu'il n'y ait pas de lame d'air entre l'isolation et la sous toiture (par contre une lame d'air ventilée reste nécessaire entre la sous toiture et la couverture : tuiles , bac acier ….)
Si c'est un écran étanche à la vapeur d'eau , alors gros problème !
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
nicolas222222 Messages postés 5 Statut Membre
 
La toiture est conçue ainsi :
ardoise, volige, chevrons, laine de verre nu de 50 entre chevron et laine de verre rigide de 120 entre les poutre .
Pour finir il y a pare vapeur et placo de 13 .

Cdt
0
lucienpel
 
Bonjour

c'est le DTU 40.11 qui traite des toitures avec couverture ardoises;
de tête, il ne dis rien au sujet d'une lame d'air en sous face de volige.
A mon avis pour quelle soit efficace il faudrait quelle soir ventilée,
plus facile à dire qu'a faire.

<Pour finir il y a pare vapeur et placo de 13 . >

Ce pare vapeur est sous forme de membrane indépendante ?

Cdt
0
nicolas222222 Messages postés 5 Statut Membre
 
Oui , membrane indépendante isover stop vap .

Merci pour votre réponse .
Je vais continué de creuser le sujet.

Cdt
0
lucienpel
 
Bonjour

<Oui , membrane indépendante isover stop vap .
si bien posé, et VMC cela devrait le faire.

<je vais continué de creuser le sujet. >
tenez nous au courant, car on lis pas mal de choses,
mais pas souvent étayée .

Cdt
0