A voir également:
- Lame d'air isolation toiture
- Rafraichisseur d'air silencieux - Guide
- Forum panne compresseur d'air ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolation phonique toiture - Guide
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
7 réponses
Bonjour,
Veuillez bien préciser , si cela à été fait par un professionnel numéroté "SIRET" normalement , vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter.
Afin de préciser , une aération efficace doit se trouver au niveau de la faîtière et non aux points bas .
Cdlt,
Veuillez bien préciser , si cela à été fait par un professionnel numéroté "SIRET" normalement , vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter.
Afin de préciser , une aération efficace doit se trouver au niveau de la faîtière et non aux points bas .
Cdlt,
Bonjour
<Mon isolation des rampants a été installé contre ma volige . >
il s'agit d'une couverture de quel type : métallique, ardoises, ......
la volige est totalement continue ( pas d'espaces entre les éléments) ?
isolation : en laine de verre, laine de roche, ...... ?
Existence d'un pare pluie ?
Cdt
<Mon isolation des rampants a été installé contre ma volige . >
il s'agit d'une couverture de quel type : métallique, ardoises, ......
la volige est totalement continue ( pas d'espaces entre les éléments) ?
isolation : en laine de verre, laine de roche, ...... ?
Existence d'un pare pluie ?
Cdt
Bonjour.
Ma couverture est en ardoise, la volige est totalement continue, l'isolation est en laine de verre et il n'y a pas de pare pluie .
Cdt
Ma couverture est en ardoise, la volige est totalement continue, l'isolation est en laine de verre et il n'y a pas de pare pluie .
Cdt
Bonjour
Le problème essentiel est de savoir ce qu' il y a sur les voliges :
est ce qu'il y a une sous toiture ?
si il y a un écran sous toiture , est il HPV ?
Si c'est un écran HPV ,étanche au ruissellement mais à haute perméabilité à la vapeur d'eau , pas de problème : il est admis dans ce cas qu'il n'y ait pas de lame d'air entre l'isolation et la sous toiture (par contre une lame d'air ventilée reste nécessaire entre la sous toiture et la couverture : tuiles , bac acier ….)
Si c'est un écran étanche à la vapeur d'eau , alors gros problème !
Le problème essentiel est de savoir ce qu' il y a sur les voliges :
est ce qu'il y a une sous toiture ?
si il y a un écran sous toiture , est il HPV ?
Si c'est un écran HPV ,étanche au ruissellement mais à haute perméabilité à la vapeur d'eau , pas de problème : il est admis dans ce cas qu'il n'y ait pas de lame d'air entre l'isolation et la sous toiture (par contre une lame d'air ventilée reste nécessaire entre la sous toiture et la couverture : tuiles , bac acier ….)
Si c'est un écran étanche à la vapeur d'eau , alors gros problème !
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
La toiture est conçue ainsi :
ardoise, volige, chevrons, laine de verre nu de 50 entre chevron et laine de verre rigide de 120 entre les poutre .
Pour finir il y a pare vapeur et placo de 13 .
Cdt
ardoise, volige, chevrons, laine de verre nu de 50 entre chevron et laine de verre rigide de 120 entre les poutre .
Pour finir il y a pare vapeur et placo de 13 .
Cdt
Bonjour
c'est le DTU 40.11 qui traite des toitures avec couverture ardoises;
de tête, il ne dis rien au sujet d'une lame d'air en sous face de volige.
A mon avis pour quelle soit efficace il faudrait quelle soir ventilée,
plus facile à dire qu'a faire.
<Pour finir il y a pare vapeur et placo de 13 . >
Ce pare vapeur est sous forme de membrane indépendante ?
Cdt
c'est le DTU 40.11 qui traite des toitures avec couverture ardoises;
de tête, il ne dis rien au sujet d'une lame d'air en sous face de volige.
A mon avis pour quelle soit efficace il faudrait quelle soir ventilée,
plus facile à dire qu'a faire.
<Pour finir il y a pare vapeur et placo de 13 . >
Ce pare vapeur est sous forme de membrane indépendante ?
Cdt
Non , cela a été fait par un particulier.