Problème avec mon contacteur et calybox 220

Cloep Messages postés 1 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,

Alors voilà j’ai un petit problème, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement et j’ai un soucis avec mon ballon d’eau chaude.
Mon contacteur ne se déclenche pas en hc, il est branché sur un calybox 220 et le voyant T/C clignote. J’ai essayé de changer de contacteur et le problème persiste toujours donc ce n’est pas un problème de contacteur, se n’est pas un problème de cumulus car il chauffe quand je le mets en marche forcé.
Par contre j’ai essayé de disjoncter le gestionnaire d’énergie et quand je le ré enclenche le contacteur se met bien en auto et re disjoncte après 1 à 2 min. Je pense donc que c’est un problème avec le calybox.

Je vous met des photos de mon tableau électrique et du calybox.

Je n’y connais rien en électricité, aider moi s’il vous plaît j’aimerais éviter des frais d’électricien.

Merci d’avance
A voir également:

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Bonjour le boitier calybox sert a piloter le chauffage électrique et fait le délestage .La panne serait plus sur votre relais jour et nuit ou sinon sur le contact Erdf qui se trouve au niveau du compteur .cdlt
3