Groupe électrogène

Jacob -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je suis propriétaire d’un groupe électrogène sdmo et lorsque je l’allume il reste en ballet et il donne surproduction électrique puisque il brûle tous les outil qui et branché !!! Et j’aimerais savoir d’où vient la panne merci d’avance !!!

5 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, qu entendez vous par "il reste en ballet" il fait des pointes ??
marque et modèle bienvenue !!
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Peut-être une orthographe autre : ( emballé ?)
Si c'est bien le cas , voir au niveau de la régulation .
La rotation ne doit pas trop excéder les 3000 tr/ mn (RPM)
Cdlt,
0
Jacob
 
Le groupe électrogène reste accéléré à pleine puissance et il donne du courant en surcharge !!!
0
Jacob
 
Le groupe électrogène c la marque SDMO 5000
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
Bonjour
baisser la vitesse de rotation du moteur ,c'est un problème mécanique
:mettre un voltmètre ;baisser la vitesse de rotation du moteur jusqu’à avoir la bonne tension ;le moteur thermique doit réguler

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Comme de nombreux moteurs thermiques n'y a t-il pas une régulation par la ventilation agissant sur le carburateur ????
Cordialement.
0