Problème disjoncteur
Mortyguizmo75
Messages postés
4
Statut
Membre
-
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,
Depuis 2-3jours.. j'ai le disjoncteur qui saute aléatoirement... Je ne connais absolument rien à l'électricité ou tableau électrique.. Je vis dans une location 90m2, Nous avons la vmc,1 machine à laver, 1 frigo, 1 tv, une box, radio, four, four à micro ondes.. 1 jarre de son etc... le disjoncteur saute aléatoirement sans que nous ayons branché ou mis en marche un appareil énergivore... Je vous mets une photo du tableau électrique... j'ai aucine connaissance en la matiere... pouvez-vous me dire si celui-ci est adapté à tous nos appareils?
Merci d'avance pour votre réponse!
Ingrid

Depuis 2-3jours.. j'ai le disjoncteur qui saute aléatoirement... Je ne connais absolument rien à l'électricité ou tableau électrique.. Je vis dans une location 90m2, Nous avons la vmc,1 machine à laver, 1 frigo, 1 tv, une box, radio, four, four à micro ondes.. 1 jarre de son etc... le disjoncteur saute aléatoirement sans que nous ayons branché ou mis en marche un appareil énergivore... Je vous mets une photo du tableau électrique... j'ai aucine connaissance en la matiere... pouvez-vous me dire si celui-ci est adapté à tous nos appareils?
Merci d'avance pour votre réponse!
Ingrid


A voir également:
- Disjoncteur bouton noir ne s'enclenche pas
- Disjoncteur novelec avis - Meilleures réponses
- Novelec avis - Meilleures réponses
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Le disjoncteur est ok mais il n'y a plus d'électricité ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur ok prises non - Forum Electricité
- Bouton test disjoncteur ne fonctionne pas ✓ - Forum Electricité
- Charançon noir - Guide
5 réponses
Pour trou er le disjo cteur de la prise en question, cest simple, vous branchez une lampe de chevet dedans et vous allez descendre les disjoncteurs un par un.ne pas deencher le differentiel.
Quand la lumiere s'éteint, cest le bon disjoncteur
Quand la lumiere s'éteint, cest le bon disjoncteur
Alors...:-))) n'ayant pas de lampe de chevet j'ai mis l'aspirateur en marche lol :-D (solution de nana dans la misère) et j'ai trouvé le fameux disjoncteur de cette prise... donc je l'ai laissé baissé... Je verrais bien si c'est lui le responsable au cours de la journée... si le disjoncteur différentiel ne saute plus... mais c'est quand-même bizarre que lorsque l'on test un par un ces fichus disjoncteurs... rien ne se passe et le disjoncteur différentiel ne saute pas... :-/ en tout cas merci pour votre aide... Je suis un peu blonde "inside" alors désolée si parfois mes questions vous paraissent bête! Bonne journée!! :-)
Accessoirement (mais ça n'a aucun rapport avec le problème du disjoncteur différentiel qui saute ) vous pourrez signaler au propriétaire qu'il y a une anomalie dans le tableau : sur le disjoncteur 16 A Legrand (rangée du haut , premier disjoncteur à gauche ) seraient branchées la VMC , les lumières et des prises salle de bains et chambre , alors que
- la VMC devrait être protégée par un 2 A ,
-les lumières par un 10 A ,
-les prises par un 16 A .
On peut considérer que le 16 A en place protège les prises mais n'est pas adapté aux lumières et surtout à la VMC . Apparemment il s'agit d'une modification a posteriori du tableau existant (les disjoncteurs sont différents ) . Plus grave , des prises en particulier salle de bains ne seraient pas protégées par le différentiel 30 mA :a confirmer par des essais (couper le differentiel et voir si la première rangée est encore alimentée : est ce que la VMC , les prises alimentées par le disjoncteur Legrand fonctionnent encore . Si tel est le cas il y a un problème de sécurité !
- la VMC devrait être protégée par un 2 A ,
-les lumières par un 10 A ,
-les prises par un 16 A .
On peut considérer que le 16 A en place protège les prises mais n'est pas adapté aux lumières et surtout à la VMC . Apparemment il s'agit d'une modification a posteriori du tableau existant (les disjoncteurs sont différents ) . Plus grave , des prises en particulier salle de bains ne seraient pas protégées par le différentiel 30 mA :a confirmer par des essais (couper le differentiel et voir si la première rangée est encore alimentée : est ce que la VMC , les prises alimentées par le disjoncteur Legrand fonctionnent encore . Si tel est le cas il y a un problème de sécurité !
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Oui cela peut venir de votre prise si de leau cest infiltrée dedans.
Il faudrait couper le courant de cette prise et la demonter du murs afin de voir si ik y a de leau dedans.
Mais ca peut aussi être un defaut sur un autre appareil
Si c'est l'interrupteur différentiel 30mA qui saute c'est qu'il y a un défaut d'isolement sur un appareil ou un circuit.
Une fuite d'eau qui s'écoule sur les connexions d'une prise peut déclencher cela.
Donc c'est une hypothèse possible.
Coupez le disjoncteur associé à cette prise, réenclencher le différentiel et voyez si le problème se reproduit.