Appareil triphasé 15kVA et protection
Résolu
hectorabcd
Messages postés
8
Statut
Membre
-
hectorabcd Messages postés 8 Statut Membre -
hectorabcd Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir comment protéger un appareil 380 v 15kva
au niveau interrupteur différentiel et aussi
au niveau disjoncteur
je pensais à
un interrupteur différentie 4 poles 40A 30mA de type 4
et
un disjoncteur 4 Poles 40A courbe C
Merci beaucoup de vos conseils.
A bientôt de vous lire.
Je voudrais savoir comment protéger un appareil 380 v 15kva
au niveau interrupteur différentiel et aussi
au niveau disjoncteur
je pensais à
un interrupteur différentie 4 poles 40A 30mA de type 4
et
un disjoncteur 4 Poles 40A courbe C
Merci beaucoup de vos conseils.
A bientôt de vous lire.
4 réponses
Bjr, c est quoi comme appareil ??? si c est un moteur c est marqué dessus mais ca ne se protège pas avec un DD...
Bonjour Hectorabcd,
pour répondre précisément , il faut savoir que l'intensité nominale pour 15000w (15kw) est de 23A , la protection disjoncteur a 40 A t'oblige a passer un cable de 10mn2 , dans votre cas un cable de 6mn2 sera suffisant , ce qui implique une protection a 32 A, il nous reste a savoir comme demande Icare95 si cette application est pour un moteur , si cela est le cas un disjoncteur en courbe D sera necessaire , dans le cas contraire en courbe C sera suffisant .
Concernant le différentiel , il est toujours préférable de redescendre la protection contre les défauts pour des mesures de protections , dans certain cas cela est obligatoire ( si cela est raccordé a une prise , piscine ou tout autre utilisation dans des endroits a risque de projection d'eau)…
Cordialement
Joessan89
pour répondre précisément , il faut savoir que l'intensité nominale pour 15000w (15kw) est de 23A , la protection disjoncteur a 40 A t'oblige a passer un cable de 10mn2 , dans votre cas un cable de 6mn2 sera suffisant , ce qui implique une protection a 32 A, il nous reste a savoir comme demande Icare95 si cette application est pour un moteur , si cela est le cas un disjoncteur en courbe D sera necessaire , dans le cas contraire en courbe C sera suffisant .
Concernant le différentiel , il est toujours préférable de redescendre la protection contre les défauts pour des mesures de protections , dans certain cas cela est obligatoire ( si cela est raccordé a une prise , piscine ou tout autre utilisation dans des endroits a risque de projection d'eau)…
Cordialement
Joessan89
Bonjour et merci beaucoup.
Pour information, c'est pour un chargeur de voiture électrique sortie en courant continu.
La longueur jusqu'au compteur est env 19 mètres. L'installation est dans un garage fermé.
Merci beaucoup de votre aide.
À bientôt.
Pour information, c'est pour un chargeur de voiture électrique sortie en courant continu.
La longueur jusqu'au compteur est env 19 mètres. L'installation est dans un garage fermé.
Merci beaucoup de votre aide.
À bientôt.