Bonjour,
est-ce qu'il y a qqch comme une perte d’électricité?
Je m'explique: ça fait quelque's années que je me dis que ma consommation d’électricité est énorme. Mais je m'en est toujours qu'a moitié soucier car que c'est peut être possible ma consommation. (une pompe a chaleur, une chambre froide, 3 congélateurs, des tables de semis chauffées, ...)
Mais aujourd'hui j'ai eu qqch de très bizarre qui me fait poser des questions....
J'allais bêtement rajouter une lampe dans ma cuisine. Donc j'installe la lampe, et pour la connecter j'ai simplement couper l'interrupteur avant de faire la connexion aux autres lampes...
la je me prends une douille. je suis surpris, donc je fais toucher les fils rouge et bleu pour voire (oui oui ... je sais), rien. Puis je touche la terre avec un des fils et tout saute...
est-ce que c'est bêtement parce que c'est un interrupteur mono polaire (pas bipolaire donc) et qu'il n'y a qu'un des deux fils qui sont coupé? Ou est-ce qu'il y a une autre raison possible?
merci de vos réflexions!
est-ce qu'il y a qqch comme une perte d’électricité?
Je m'explique: ça fait quelque's années que je me dis que ma consommation d’électricité est énorme. Mais je m'en est toujours qu'a moitié soucier car que c'est peut être possible ma consommation. (une pompe a chaleur, une chambre froide, 3 congélateurs, des tables de semis chauffées, ...)
Mais aujourd'hui j'ai eu qqch de très bizarre qui me fait poser des questions....
J'allais bêtement rajouter une lampe dans ma cuisine. Donc j'installe la lampe, et pour la connecter j'ai simplement couper l'interrupteur avant de faire la connexion aux autres lampes...
la je me prends une douille. je suis surpris, donc je fais toucher les fils rouge et bleu pour voire (oui oui ... je sais), rien. Puis je touche la terre avec un des fils et tout saute...
est-ce que c'est bêtement parce que c'est un interrupteur mono polaire (pas bipolaire donc) et qu'il n'y a qu'un des deux fils qui sont coupé? Ou est-ce qu'il y a une autre raison possible?
merci de vos réflexions!
A voir également:
- Perte d'élèctricité
- Fil bleu électricité - Guide
- En électricité - Guide
- Perte de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Plus d'électricité sans disjoncter - Forum Electricité
- Plus d'électricité dans une partie de la maison ✓ - Forum Electricité
3 réponses
Bsr votre reponse est dans votre question
Votre interrupteur est unipolaire.
Donc la chataigne cest normal
Votre interrupteur est unipolaire.
Donc la chataigne cest normal
Bonjour
Votre problème présent vient de ce que l'"inter coupe le neutre et non la phase.
Donc si vous faites toucher les deux fils il ne se passe rien , inter coupé
si vous touchez la phase qui n'est pas coupée vous prenez une châtaigne, si vous faites toucher la phase à la terre le différentiel va sauter.
Dans votre montage le neutre aurait dû aller à l'ampoule et la phase à l'inter. Voir sur le disjoncteur si ces deux fils ne sont pas inversés. A vérifier.
Autre possibilité si le branchement est bon, un retour de phase par le neutre d'un appareil: cas particulier.
Cordialement.
Votre problème présent vient de ce que l'"inter coupe le neutre et non la phase.
Donc si vous faites toucher les deux fils il ne se passe rien , inter coupé
si vous touchez la phase qui n'est pas coupée vous prenez une châtaigne, si vous faites toucher la phase à la terre le différentiel va sauter.
Dans votre montage le neutre aurait dû aller à l'ampoule et la phase à l'inter. Voir sur le disjoncteur si ces deux fils ne sont pas inversés. A vérifier.
Autre possibilité si le branchement est bon, un retour de phase par le neutre d'un appareil: cas particulier.
Cordialement.