Problème alimentation prise électrique
Nicopil
Messages postés
1
Statut
Membre
-
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,
J’ai un problème Concernant l’alimentation d’une prise électrique. L’électricité part bien du tableau. J’ai vérifié l’ensemble des disjoncteurs différentiels. Mais je ne reçois pas l’électricité sur l’une de mes prises. Les autres fonctionnent bien. Savez vous d’où peut provenir le problème ? D’avance merci.

J’ai un problème Concernant l’alimentation d’une prise électrique. L’électricité part bien du tableau. J’ai vérifié l’ensemble des disjoncteurs différentiels. Mais je ne reçois pas l’électricité sur l’une de mes prises. Les autres fonctionnent bien. Savez vous d’où peut provenir le problème ? D’avance merci.


A voir également:
- Prise électrique fonctionne à moitié
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Transformer prise électrique en prise radiateur - Forum Electricité
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas - Forum Electronique
- Prise électrique qui noircit ✓ - Forum Electricité
5 réponses
Bonjour,
Si cette prise est sur la même ligne que d'autres qui fonctionnent, c'est que le problème se situe entre les 2...
A vous de chercher et de voir en fonction du câblage !
Cdt
Si cette prise est sur la même ligne que d'autres qui fonctionnent, c'est que le problème se situe entre les 2...
A vous de chercher et de voir en fonction du câblage !
Cdt
Bonjour
Même avis qu'Icare sur ce type de contrôle. Si le neutre est coupé vous ne verrez rien.
De plus pour l’alimentation des prises il y a généralement une boite de dérivation à trouver.
Cordialement.
Même avis qu'Icare sur ce type de contrôle. Si le neutre est coupé vous ne verrez rien.
De plus pour l’alimentation des prises il y a généralement une boite de dérivation à trouver.
Cordialement.
Bonsoir,
Ce que vous testez avec ce type de tournevis /néon est la phase. Etant donné qu'elle semble présente au départ et à l'arrivée, il faut s'orienter vers une coupure du neutre.
Ce que vous testez avec ce type de tournevis /néon est la phase. Etant donné qu'elle semble présente au départ et à l'arrivée, il faut s'orienter vers une coupure du neutre.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bjr.
Avec ce genre de tournevis, il y en a qui cherche à mourir de bonne heure...
Ouvrir la prise qui ne fonctionne pas et voir si un fils n'est pas coupé et ou débranché.
Faire de même avec les prises a proximité.
Sinon cherché à la boîte de dérivation ou arrivent ces fils et verifiez la connectique
Avec ce genre de tournevis, il y en a qui cherche à mourir de bonne heure...
Ouvrir la prise qui ne fonctionne pas et voir si un fils n'est pas coupé et ou débranché.
Faire de même avec les prises a proximité.
Sinon cherché à la boîte de dérivation ou arrivent ces fils et verifiez la connectique