Pompe forage en surpréssion
theleminus
Messages postés
6
Statut
Membre
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
Même problème que Olivier sauf que ma vessie n'est pas percée, le contacteur manométrique est neuf, le conduit d'eau qui arrive au pressostat a été débouché ce matin au tournevis et à l'air comprimé.
Par souci de sécurité j'ai installé une soupape de sûreté à 4 bars, le contacteur mano est réglé d'usine à 2.2 bars et 3.6 au déclenchement.
Et pourtant depuis 15 jours la pompe s'emballe mais pas tout le temps, quelquefois sans que j'utilise le forage.
Cet histoire me rend dingue au début je n'avais pas de soupape et je suis monté à plus de 10 bars d'ou tuyaux de canalisations enterrées jardin qui se percent d'ou l'ajout de la soupape.
Ce matin au réveil fuite dans la rue..réparation et débouchage du conduit puis remontage du mano et cet aprèm rebelote.
Je ne sais plus d'ou cela peut venir.
Quelqu'un a t'il une suggestion ou un conseil pour m'orienter ?
Merci d'avance
Même problème que Olivier sauf que ma vessie n'est pas percée, le contacteur manométrique est neuf, le conduit d'eau qui arrive au pressostat a été débouché ce matin au tournevis et à l'air comprimé.
Par souci de sécurité j'ai installé une soupape de sûreté à 4 bars, le contacteur mano est réglé d'usine à 2.2 bars et 3.6 au déclenchement.
Et pourtant depuis 15 jours la pompe s'emballe mais pas tout le temps, quelquefois sans que j'utilise le forage.
Cet histoire me rend dingue au début je n'avais pas de soupape et je suis monté à plus de 10 bars d'ou tuyaux de canalisations enterrées jardin qui se percent d'ou l'ajout de la soupape.
Ce matin au réveil fuite dans la rue..réparation et débouchage du conduit puis remontage du mano et cet aprèm rebelote.
Je ne sais plus d'ou cela peut venir.
Quelqu'un a t'il une suggestion ou un conseil pour m'orienter ?
Merci d'avance
A voir également:
- Ballon de forage
- Ballon d'eau chaude qui siffle - Forum Plomberie
- Voyant manque d'eau allumé boitier forage ✓ - Forum Plomberie
- Installation ballon thermodynamique - Guide
- Combien de temps l'eau reste chaude dans un ballon - Forum Chauffage et climatisation
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
5 réponses
Bonjour,
C'est particulièrement confus :
Il est question d'un contacteur manométrique , puis ensuite un pressostat , Il suffit de le régler à la pression où vous souhaitez son déclenchement .
Se trouve t-il de l'air à la pression convenable à l'arrière de votre vessie ?
Cdlt,
C'est particulièrement confus :
Il est question d'un contacteur manométrique , puis ensuite un pressostat , Il suffit de le régler à la pression où vous souhaitez son déclenchement .
Se trouve t-il de l'air à la pression convenable à l'arrière de votre vessie ?
Cdlt,
Bonjour
Changer votre contacteur vous dites l'avoir débouché c'est qu'il est ancien. La commande de basculement peut être grippée.
Cordialement.
Changer votre contacteur vous dites l'avoir débouché c'est qu'il est ancien. La commande de basculement peut être grippée.
Cordialement.
bonjour Daniel,
Je vais essayer d'être plus précis il s'agit d'un contacteur manométrique Jettly, la pression d'usine est réglée à 2 bar enclenchement et 3.5 bar déclenchement.
La vessie est gonflée à 1.8 bar circuit d'eau ouvert, ballon vidé.
Le problème c'est que la surpression se produit de façon aléatoire le reste du temps ça fonctionne. Mais aujourd'hui par deux fois la soupape de sucurité a fonctionné alors que je ne me suis par servi du forage!
Cdlt
Je vais essayer d'être plus précis il s'agit d'un contacteur manométrique Jettly, la pression d'usine est réglée à 2 bar enclenchement et 3.5 bar déclenchement.
La vessie est gonflée à 1.8 bar circuit d'eau ouvert, ballon vidé.
Le problème c'est que la surpression se produit de façon aléatoire le reste du temps ça fonctionne. Mais aujourd'hui par deux fois la soupape de sucurité a fonctionné alors que je ne me suis par servi du forage!
Cdlt
Bonsoir,
Non il est neuf je l'ai acheté le 16 mars, j'ai débouché l'arrivée d'eau en haut du ballon avant la pose du contacteur.
La commande de basculement n'est pas grippée.
Ne pensez-vous pas que le problème se situe entre le haut du ballon et le contacteur comme si l'eau ne passait pas à un certain moment empêchant ainsi le contacteur de recevoir l'ordre de couper la pompe?
Cordialement
Non il est neuf je l'ai acheté le 16 mars, j'ai débouché l'arrivée d'eau en haut du ballon avant la pose du contacteur.
La commande de basculement n'est pas grippée.
Ne pensez-vous pas que le problème se situe entre le haut du ballon et le contacteur comme si l'eau ne passait pas à un certain moment empêchant ainsi le contacteur de recevoir l'ordre de couper la pompe?
Cordialement
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question