Triphasé

Celtichris Messages postés 2 Statut Membre -  
Celtichris Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,

Je suis nouveau et content de pouvoir poser des questions. Je cherche des mémos techniques car j'oublie du fait de ne pas pratiquer régulièrement.
Quelqu'un peut-il me confirmer dans ma façon de penser ?
Exemple :
- un abonnement triphasé de 12kw/h.
Donc c’est 4 000 W / phase donc 4 000 / 200 V = 20 A / phase
- pour un disjoncteur modulaire triphasé : 20 A
C’est donc : 4 000 W de dispo au total, donc 20 / 3 = 6,66 A / phase, soit 6,66 x 200 V = 1 332 W / phase.

Je suis très souvent dans le doute.

Merci d’avance pour votre aide.

4 réponses

gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonjour,

J'ajoute que le 220V en triphasé n'existe plus, ou dans des cas rarissimes...
C'est donc 380-400V en triphasé ou 220-240V en mono !

Cdt
2
Profil bloqué
 
Bjr, heu! non 12kw en Tri ca fait (a la louche) 20A par phase =disjoncteur 3x20A +N
12kw en Mono ca fait 60A = disjoncteur 1x60A +N
1
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
- un abonnement triphasé de 12kw/h.
Donc c’est 4 000 W / phase donc 4 000 / 200 V = 20 A / phase
OK (approximativement)

- pour un disjoncteur modulaire triphasé : 20 A
C’est donc : 4 000 W de dispo au total, donc 20 / 3 = 6,66 A / phase, soit 6,66 x 200 V = 1 332 W / phase.
Non un disjoncteur tri 20A c'est : 20A x 400V x Rac(3) = 13800W

Vous pouvez également le calculer en faisant 20A x 230V x 3 = 13800W (mais c'est moins pertinent pour un puriste)
1
Celtichris Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour,
Je vous remercie tous Icare95, gt.55 et Carminas.
La réponse de Carminas est plus parlante pour mon niveau.
Je vais continuer à chercher des aides mémos pour me facilité la tâche.
Bonne soirée

Celtichris
0