Bonjour,
J ai une installation en triphasé et elle n est pas protégé
Il est compliqué d isoler chaque phase par un inter Dif
Je voulais savoir si je mettait un inter Dif tétra type A suffirait sans avoir à remettre derrière inter Dif
Merci de vos réponses, je ne sais pas si je suis clair
J ai une installation en triphasé et elle n est pas protégé
Il est compliqué d isoler chaque phase par un inter Dif
Je voulais savoir si je mettait un inter Dif tétra type A suffirait sans avoir à remettre derrière inter Dif
Merci de vos réponses, je ne sais pas si je suis clair
A voir également:
- Interrupteur différentiel tetrapolaire 40a type A
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 40a - Forum Electricité
- Interrupteur différentiel ne remonte pas - Forum Electricité
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
3 réponses
Bjr
Pourquoi vouloir mettre 2 inter diff l'un derriere l'autre ?
Pourquoi vouloir mettre 2 inter diff l'un derriere l'autre ?
Flav18
Cela voudrai dire que je peux mettre un tetra pour l ensemble de l instalation ?
Bonsoir
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation triphasée, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A est en général la solution la plus simple.
Le seul est inconvénient est le manque de sélectivité horizontale : s'il y a un défaut quelque part, toute l'installation est coupée.
Mais c'est un critère de confort et heureusement, cela n'arrive pas souvent.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation triphasée, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A est en général la solution la plus simple.
Le seul est inconvénient est le manque de sélectivité horizontale : s'il y a un défaut quelque part, toute l'installation est coupée.
Mais c'est un critère de confort et heureusement, cela n'arrive pas souvent.
Peut tu me dire quelle puissance dois je prendre sachant que mon disjoncteur différentiel est un 500ma et il y a 3 15 d affiché, et quelle cable dois je utiliser pour le brancher a mon bornier