Interrupteur différentiel tetrapolaire 40a type A

flav18 -  
 Flav18 -
Bonjour,
J ai une installation en triphasé et elle n est pas protégé
Il est compliqué d isoler chaque phase par un inter Dif
Je voulais savoir si je mettait un inter Dif tétra type A suffirait sans avoir à remettre derrière inter Dif
Merci de vos réponses, je ne sais pas si je suis clair

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
Bjr
Pourquoi vouloir mettre 2 inter diff l'un derriere l'autre ?
1
Flav18
 
Cela voudrai dire que je peux mettre un tetra pour l ensemble de l instalation ?
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonsoir

Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation triphasée, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A est en général la solution la plus simple.

Le seul est inconvénient est le manque de sélectivité horizontale : s'il y a un défaut quelque part, toute l'installation est coupée.
Mais c'est un critère de confort et heureusement, cela n'arrive pas souvent.
1
Flav18
 
Merci pour cette réponse très clair
0
Flav18
 
Peut tu me dire quelle puissance dois je prendre sachant que mon disjoncteur différentiel est un 500ma et il y a 3 15 d affiché, et quelle cable dois je utiliser pour le brancher a mon bornier
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonsoir

Votre disjoncteur de branchement est un 10/30A réglé sur 15A (abonnement de 9kVA)
Il faut que l'interrupteur différentiel puisse encaisser 30A, donc prendre un 30mA 40A type A.
(en supposant que vous n'envisagiez pas un jour un abonnement supérieur à 18kVA)
0
Flav18
 
Ok merci
0