Protection coffret secondaire
Résolu
tipimi37
Messages postés
15
Statut
Membre
-
tipimi37 Messages postés 15 Statut Membre -
tipimi37 Messages postés 15 Statut Membre -
Bonjour, je veux protéger un coffret secondaire par un différentiel. ce coffret est alimenté par un câble 10mm2 . faut il que je mette le différentiel au niveau du coffret principal ou au niveau du coffret secondaire? merci
A voir également:
- Parkside gel de protection pour bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Problème broyeur végétaux parkside - Forum Matériel de Jardinage
- Changer plateau ponceuse parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Diluer peinture pour pistolet parkside - Guide
2 réponses
Bonjour
Il faut mettre un disjoncteur au niveau du coffret principal
Et l'interrupteur différentiel 30mA en tête du coffret secondaire

Avec du 10² ce sera un disjoncteur 50A maxi.
Tout dépend donc de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le coffret secondaire :
- 11,5 kW : disjoncteur 50A au départ et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée
- 9 kW : disjoncteur 40A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 7 kW : disjoncteur 32A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
Prendre un interrupteur différentiel 30mA type A, l'écart de prix est désormais négligeable par rapport à un type AC
Il faut mettre un disjoncteur au niveau du coffret principal
Et l'interrupteur différentiel 30mA en tête du coffret secondaire

Avec du 10² ce sera un disjoncteur 50A maxi.
Tout dépend donc de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le coffret secondaire :
- 11,5 kW : disjoncteur 50A au départ et interrupteur différentiel 30mA 63A à l'arrivée
- 9 kW : disjoncteur 40A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
- 7 kW : disjoncteur 32A au départ et interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
Prendre un interrupteur différentiel 30mA type A, l'écart de prix est désormais négligeable par rapport à un type AC