Installation bouton avec temoin Legrand 099513
Résolu
Mitch
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'essaye de brancher un interrupteur Legrand 099513 avec temoin afin de savoir si ma lampe de dehors est allumée.
J'ai trois cable : Rouge, Noir et Gris.
Sur l'ancien interrupteur :
Rouge etait sur L.
Noir et Gris sur 1.
Sur cet interrupteur jai 4 branchemnts L,N,1 et 2.
Si je branche Rouge sur L et Noir et gris sur 1.
La lampe s'allume mais pas le temoin.
Ai-je loupe quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide !
Mitch
J'essaye de brancher un interrupteur Legrand 099513 avec temoin afin de savoir si ma lampe de dehors est allumée.
J'ai trois cable : Rouge, Noir et Gris.
Sur l'ancien interrupteur :
Rouge etait sur L.
Noir et Gris sur 1.
Sur cet interrupteur jai 4 branchemnts L,N,1 et 2.
Si je branche Rouge sur L et Noir et gris sur 1.
La lampe s'allume mais pas le temoin.
Ai-je loupe quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide !
Mitch
A voir également:
- Branchement bouton poussoir avec voyant legrand
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand - Meilleures réponses
- Schéma bouton poussoir avec voyant - Meilleures réponses
- Schema bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Branchement bouton poussoir legrand - Forum Electricité
- Démonter chasse d'eau bouton poussoir - Forum Plomberie
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui coule bouton poussoir - Forum Plomberie
22 réponses
Non le fil noir est branché sur la borne poussoir, il faudrait le brancher sur la borne X à côté
Mais une fois cette modif faite ce système aura un inconvénient :
- si vous allumez avec l'interrupteur, il faudra éteindre avec l'interrupteur
- si vous allumez avec la commande à distance, il faudra éteindre avec la commande à distance.
A moins de remplacer votre interrupteur actuel par un poussoir avec voyant témoin à câbler.
Dans ce cas vous pouvez éteindre d'où vous voulez.
Mais une fois cette modif faite ce système aura un inconvénient :
- si vous allumez avec l'interrupteur, il faudra éteindre avec l'interrupteur
- si vous allumez avec la commande à distance, il faudra éteindre avec la commande à distance.
A moins de remplacer votre interrupteur actuel par un poussoir avec voyant témoin à câbler.
Dans ce cas vous pouvez éteindre d'où vous voulez.






Je m'excuse si j'ai l'impression de rien comprend mais je n'arrive a rien faire fonctionne donc je pense que je ne comprend rien.
J'ai achete un bouton poussoir legrand avec temoin lumineux.
J'ai fais ce branchement.
J'arrive parfaitement a allume et a eteindre via l'application Legrand. Mais le bouton poussoir ne fait rien. Il ne fait que eteindre la lampe quand je suis presse dessus. Et la lumiere du temoin ne change rien.
Ai-je loupe quelque chose ?
Merci encore et desole de vous prendre autant de temps ...
Oui le cablage n'est pas bon :