Chaudière gaz et vmc

Luciid -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour tout le monde,

J’ai fait installer une vmc simple flux avec extraction dans wc, sdb et cuisine. J’ai une chaudière gaz tirage naturel dans la cuisine (saunier duval).

La société de maintenance chaudière me dit que je ne peux ps avoir une vmc et la chaudière dans la même pièce (risque inversion de tirage). J’ai une amenée d’air basse dans la cuisine.

Nous lui avons donc proposé de condamner l’extraction d’air de la cuisine seulement (en gardant celles des wc et sdb).

Il nous affirme que ce n’est pas suffisant et qu’il faut complètement couper la vlc partout.

Cela semble aberrant !

Qu’en pensez vous?

7 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
Rien d’aberrant , les portes même fermées ne sont pas étanches .

Cdlt,
0
Luciid
 
Bonjour Daniel,

Quelles sont mes solutions ? Car ne pas avoir de vmc risque de vraiment alterer mon appartement.
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Il se trouvent des artifices (inverseur) afin d'arrêter les aspirations pouvant dépressuriser les locaux considérés pendant le fonctionnement de tout système fonctionnant avec une évacuation extérieure .
Les solutions viendront de la société qui s'occupe de votre cas .
Vu vos réponses, celle-ci est sérieuse .
Est-il possible de vous faire installer une double flux ?
Plus chère mais amortissable car économie en chauffage .
0
Luciid
 
Daniel,
Merci de prendre le temps de répondre à mes interrogations.
J’aimerais si possible continuer cette conversation en privé. Par mail?
0
Luciid Messages postés 2 Statut Membre
 
je viens de créer un compte ce sera plus simple
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Le forum est public .
Les revendications de la société intervenante sont sérieuses .
Autant que cela profite à d'autres .
Cependant, si vous voulez me joindre via la MP aucun problème .
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Luciid Messages postés 2 Statut Membre
 
oui je comprends.
Je reprends ce que je vous disais en MP:

Donc ces inverseurs dont vous me parlez, comment fonctionnent-ils? A vrai dire j'étais persuadé que la plupart des appartements construits dans les années 80, 90 etc utilisent le même type de VMC que la mienne avec le même type de chaudière, et cela n'a pas l'air de vraiment poser problème. J'ai ainsi du mal à concevoir d'avoir un appartement correctement "ventilé" si j'arrête cette VMC simple flux (la VMC double flux m'a l'air compliquée pour un appartement? il fait 57m²)
0
jos
 
bonjour, Si votre chaudière a quelques années, faites la remplacer par une chaudière étanche, ainsi vous n'aurez plus de souci.

Au fait comment et par où faites vous évacuer cette VMC ?
Il ne faut pas faire sortir l'évacuation dans le conduit d'aération naturelle haute qu'il doit y avoir, ça pourrait refouler dans les autres logements.
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
bjr
si vous voulez garder cette VMC, il vous faut poser une chaudière a ventouse
0