Probleme avec moteur came bx243

valli12 Messages postés 2 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Mon portail coulissant ne fonctionne plus en ouverture et la led prog clignote rapidement

4 réponses

labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
Bonjour
les intervenants bénévoles de ce forum apprécient un peu de politesse , cdt
https://www.linternaute.com/magazine/infos/3131537-forum-l-internaute-charte-d-utilisation/

0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Nouveau venu, pas l'habitude des forums, vous êtes excusé. Mais un petit bonjour et merci sont toujours bienvenus. Les bénévoles de ce forum sauront apprécier. :o))
La modération.

Voir votre notice page N° 17
Voir sur cette NOTICE


Cordialement.






0
valli12 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour
Je vous remercie mais je ne pense pas que ce soit un problème de télécommande.
Le problème se produit de façon aléatoire mais assez fréquente en ouverture avec trois télécommandes différentes, et il fonctionne toujours en fermeture si je rebloque le portail après l'avoir ouvert manuellement.
cordialement
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Vérifier si le contact de fin de course fermeture ne resterait pas bloqué.
Cordialement.
0