Bonjour à tous chers internautes,
j'ai parcouru les sujets proposés et je n'ai pas trouvé de réponses à ma question.
Je suis un bricoleur amateur et j'ai mis au normes mon tableau électrique.
Pour faire des économies sur la facture d'électricité j'ai souscrit un contrat HP/HC et installé un contacteur jour nuit pour mon chauffe eau électrique.
Ma question:
j'ai respecté les recommandations de branchement fournies dans le contacteur mais je ne comprends toujours pas comment sait il si nous sommes en HP ou HC?
Je précise:
Tableau Schneider Resi 9
Compteur linky (il n'y a aucun fil branché sur le contact sec) d'où ma question?
Est ce que ce contacteur HP/HC détecte "automatiquement" ou bien faut il le raccorder par un fil pilote au LINKY ? (si oui comment?)
Merci par avance pour vos lumières.

j'ai parcouru les sujets proposés et je n'ai pas trouvé de réponses à ma question.
Je suis un bricoleur amateur et j'ai mis au normes mon tableau électrique.
Pour faire des économies sur la facture d'électricité j'ai souscrit un contrat HP/HC et installé un contacteur jour nuit pour mon chauffe eau électrique.
Ma question:
j'ai respecté les recommandations de branchement fournies dans le contacteur mais je ne comprends toujours pas comment sait il si nous sommes en HP ou HC?
Je précise:
Tableau Schneider Resi 9
Compteur linky (il n'y a aucun fil branché sur le contact sec) d'où ma question?
Est ce que ce contacteur HP/HC détecte "automatiquement" ou bien faut il le raccorder par un fil pilote au LINKY ? (si oui comment?)
Merci par avance pour vos lumières.

A voir également:
- Contacteur hc hp branchement
- Contacteur hc - Meilleures réponses
- Contacteur hp hc - Meilleures réponses
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
- Contacteur jour nuit hager n190 ✓ - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Schéma branchement contacteur de puissance legrand - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit - Forum Electricité
8 réponses
Bonjour pierrinou13, sur votre photo on voit que vous avez branchez un fil bleu et un fil rouge sur les bornes A2 et A1 du contacteur, ces deus fils proviennent du bas du disjoncteur 2 ampères?
Si la réponse est OUI votre contacteur est alimenté en permanence et votre chauffeur-eau aussi.
voici le plan exact (ne faites pas attention au branchement du différentiel du plan)

Si la réponse est OUI votre contacteur est alimenté en permanence et votre chauffeur-eau aussi.
voici le plan exact (ne faites pas attention au branchement du différentiel du plan)