Besoin aide schema lumiere

Romain11134 Messages postés 7 Statut Membre -  
 Profil bloqué -
Bonjour,
amateur je m intéresse à l' électricité et j 'ai besoin de votre aide.
Quel est le problème dans ce schéma et comment le résoudre
A voir également:

4 réponses

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Pour moi cela fonctionne

Mais en terme de cheminement des gaines pour les V&V ce n'est pas le plus usuel

Pour moi il y a d'autres solutions à privilégier :

- Boite de dérivation --> phase/retour lampe --> V&V1 --> retour lampe/2 navettes --> V&V 2
- Boite de dérivation --> retour lampe/neutre/terre --> lampe

ou

- Boite de dérivation --> phase/2 navettes --> V&V1
- Boite de dérivation --> retour lampe/2 navettes --> V&V2
- Boite de dérivation --> retour lampe/neutre/terre --> lampe

ou

- Boite de dérivation --> phase/neutre/terre --> V&V1 --> 2 navettes/neutre/terre --> V&V2 --> retour lampe/neutre/terre --> lampe

ou

- Boite de dérivation --> phase/neutre/terre --> lampe --> phase/retour lampe --> V&V1 --> retour lampe/2 navettes --> V&V2
1
Profil bloqué
 
effectivement je n ai rien compris au schéma .. un petit effort dans la représentation du matériel aurait été préférable plus que celle des wago !! :o))
0
Romain11134 Messages postés 7 Statut Membre
 
merci a tous par avance bien évidemment
0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
 
Bonjour Romain11134, vous jouez aux devinettes?
Si vous avez un problème expliquez le nous, ce sera plus simple pour vous répondre.
Votre dessin manquant de couleurs, à par cela rien d'autre à dire.





0
Romain11134 Messages postés 7 Statut Membre
 
Excusez moi il y avait pas de devinette je veux encastrer l électricité de l étage de ma maison et je me demande si ce schéma est correct ou présente un problème. Où comment je devrais le réaliser merci par avance
0
Profil bloqué
 
Bjr, ce qui est certain c est que ca ne marchera pas !! je vous invite a étudier le schéma d un va & vient sur google ce n est pas ca qui manque !! inutile de marquer les wago sur un schéma on se doute bien que ce n est pas de la colle ??

0
Romain11134 Messages postés 7 Statut Membre
 
j ai bien étudié sur google et je ne comprends pas en quoi le vas et viens dessiné ne fonctionne pas
0
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
 
Hello Icare95, je n'ai rien détecté d'anormal dans le dessin concernant les va et vient , bon je t'accorde que sur "chambre 2" on a l'impression que la phase de l'interrupteur gauche est relié à la terre au niveau de l'ampoule...c'est surement juste une petite erreur du dessin....
0
Romain11134 Messages postés 7 Statut Membre > fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur
 
merci fred pour la réponse désolé pour l' imprécision mais effectivement les deux ne sont pas relié
0