Bonjour,
J'ai un souci sur une installation récente (3 ans).
Sur un disjoncteur 'éclairage', j'ai 7 plafonniers. En voulant connecter un interrupteur wifi, au début le plafonnier composé de 5 ampoules led scintilait. J'ai remplacé une ampoule par une halogène et tout à fonctionné normalement. Au moment de refixer le plafonnier le disjoncteur a sauté. Depuis que j'ai realimenté je n'ai plus d'éclairage sur ce plafonnier ni sur 3 autres. Les autres fonctionnent normalement.
Avec un tournevis testeur je me suis rendu compte que j'ai de la tension dans les 3 fils phase neutre et terre.
Aux interrupteurs des plafonniers qui ne fonctionnent plus j'ai aussi de la tension sur tous les fils.
Le disjoncteur ne saute pas et j'ai testé la terre au tableau je n'ai pas de tension.
Merci d'avance pour votre aide

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonsoir vous dites au moment de refixer le plafonnier le disjoncteur a sauté .
Donc il y a peut-être un fil qui touche la carcasse métallique a voir
0
Julien
 
Bonjour Kidugen j'ai tout démonté il n'y a plus de plafonnier les fils sont à nu mais pour autant toujours de la tension dans le bleu et dans la terre
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonjour,
Suivez vos fils jusqu'au défaut, il n'est pas normal que vous ayez une tension sur la terre ou le neutre .
Cdlt,
0
Julien
 
Bonjour Daniel je n'ai pas de tension dans la terre au bernier du tableau. Je ne vois pas d'où elle a pu venir !
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
C'est une bonne chose qu'au tableau cela soit correct .
Reste à vérifier son parcourt ainsi que le neutre .
Vérifiez si vous n'avez pas de fusible sur le circuit neutre (déjà vu même sur du récent).
Ces deux lignes doivent être à 0 V mais pas se toucher .