Aide pour cablage

Guyvienne Messages postés 6 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je viens ici solliciter votre aide pour un schéma de cablage d'une installation d'éclairage.

Les composants modulaires qui seront installés dans un coffret sont:

- 1 Interrupteur horaire journalier analogique General Electric
https://www.lelectricien.net/horloge-modulaire/6052-interrupteur-horaire-journalier-ge.html?search_query=687436&results=1

- 1 Compteur modulaire 40A - 230V avec écran LCD MCI
https://www.lelectricien.net/sous-compteur-electrique/5574-compteur-modulaire-kwh-mono-contax-1-module-40a-ecran-lcd.html?search_query=31001&results=1

- 1 Disjoncteur 10A

Le disjoncteur protégera tout le circuit

Merci d'avance pour votre aide car j'ai des difficultés avec le raccordement dans le bon sens des borniers de ces appareils.

11 réponses

Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonsoir

Comme ceci



J'ai mis le compteur avant l'horloge, pour mesurer la conso de l'horloge également, mais de toute façon c'est négligeable.
1
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
J'ai du me gourer de référence d'horloge lorsque j'ai fait le schéma


Mais pour le compteur il n'y a pas la notice en lien
J'ai trouvé celle-ci
https://www.mci-compteur-electrique.fr/images/stories/gammes/comptage/monophase/contax_40a_doc.pdf
et il me semblait que les neutre étaient en haut et les phase en bas.
Mais si chez vous c'est l'inverse, il suffit de permuter
1
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
1 et 3 ce sont les bornes de phase (rouge)
4 et 6 ce sont les bornes de neutre (bleu)


A la limite peu importe le sens de pose du compteur
Le tout est de bien raccorder comme cela
1
Guyvienne Messages postés 6 Statut Membre
 
<onjour,

Merci Carminas toutefois:

- Sur mon compteur, les borniers L sont en haut et les borniers N sont en bas.

- Sur mon horloge les borniers sont en haut.

Mon souci est de bien identifier et cabler correctement tous les borniers.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Guyvienne Messages postés 6 Statut Membre
 
Remerci Carminas

Il s'agit bien du Contax 40A LCD, j'avais regardé cette vidéo, ce qui me faisait douter quant au cablage:
https://www.youtube.com/watch?v=DulQnt2w3nw&ab_channel=VOLTEBOX.COM

Sur la vidéo, quand on regarde la photo du produit sur l'emballage, il y a 4 borniers en haut et 2 borniers en bas. Quand le compteur est installé sur le rail, il y a 2 borniers en haut et 4 borniers en bas.
Je ne suis pas un pro et la vidéo pourrait laisser croire au retournement du compteur et forcément le cablage diffère.
0
Guyvienne Messages postés 6 Statut Membre
 
La phase venant du disjoncteur 10A doit se brancher en 1 ou en 3
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Là où c'est écrit L-In donc en 1
0
Guyvienne Messages postés 6 Statut Membre
 
Une petite dernière: le compteur n'a pas de remise à 0; si je coupe le disjoncteur, enlève et remet la pile du compteur et réenclenche le disjoncteur, le compteur va t-il se remettre à 0.
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Non, je ne pense pas
Ce genre de compteur est prévue pour éviter les fraudes
0
Guyvienne Messages postés 6 Statut Membre
 
Dommage si on veut une consommation dans une période donnée , pour une journée par exemple ça oblige à ne pas oublier de le relever et de faire des calculs, pour moi par exemple estimer en respectant les tarifs du "tempo".

Je vous remercie pour toutes ces réponses et la rapidité.
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Alors il faut choisir un compteur qui possède une RAZ
0