Défault de branchement vmc

franki89700 Messages postés 5 Statut Membre -  
franki89700 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,


Je vous sollicite car j'ai un souci de fonctionnement sur ma VMC simple flux.

Elle fonctionne sur une seule vitesse!! j'ai fait un schéma de connexion ( photo jointe).

Tout d'abord, j'ai 2 fils qui arrivent à la VMC et les couleurs ne correspondent pas car installation électrique par pavillonneur ,qui se moque d'utiliser un fil bleu (en général pour le neutre) pour une phase!! Je pense qu'il remplace le fil rouge que je devrais trouver..mais absent sur des fils préinstallés.

j'ai un doute sur les fils d'arrivée de la VMC + condensateurs. En n° 3 et 4 sur le condensateur C1, j'ai 2 fils noirs dont un qui va en 3 et l'autre en 4 sur le neutre??.

Et pourquoi sur le 2ième fil les noirs sont reliés ensemble?

Pouvez vous svp au vu de l'image jointe m'éclairer sur les éventuelles erreurs de connexion, ainsi que sur le schéma de l'inverseur.

Merci d'avance pour vos réponses Cordialement franki89
A voir également:

5 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979
 
Bonsoir

C'est raté pour la photo;

Donner la référence de votre VMC
Cordialement.
0
franki89700 Messages postés 5 Statut Membre
 
Bonsoir et merci pour la réponse...pour la photo j'ai cliqué sur insérer une image..mais çà ne fonctionne pas???. processing c'est bien affiché, mais je ne vois pas le résultat??
La marque de la VMC est: Aéroplast siroc système Cottage T2-T3/7, représentée maintenant par Unelvent.

Bonne soirée et à bientôt pour plus de réponses...
0
franki89700 Messages postés 5 Statut Membre
 
PS: j'ai suivi vos instructions pour la photo...hélas ..rien..
Cordialement
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602 > franki89700 Messages postés 5 Statut Membre
 
Bonsoir,
Votre image ne doit pas être supérieure à 1Mo .
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Bonjour

A défaut de vos images, je vous donne les 2 types de raccordement qu'on trouve habituellement sur une VMC

0
franki89700 Messages postés 5 Statut Membre
 
Bonjour et merci pour le renseignement. .je vais voir à diminuer la taille de la photo et revenir vers vous.
Cdlt
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
franki89700 Messages postés 5 Statut Membre
 


Ci-joint schéma branchement VMC+ condensateurs.
Cdlt
0