Branchement four
Jojo12
-
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
Petite question,
J’ai un câble 3g4mm2 qui arrive à l’emplacement du four , est il possible de l’utilise pour le four?
Ce même câble est protéger par un disjoncteur 32A, ce qui me paraît pas normal...
Y a t’il un risque si je laisse l’installation comme ça ?
Petite question,
J’ai un câble 3g4mm2 qui arrive à l’emplacement du four , est il possible de l’utilise pour le four?
Ce même câble est protéger par un disjoncteur 32A, ce qui me paraît pas normal...
Y a t’il un risque si je laisse l’installation comme ça ?
3 réponses
Bjr
Oui vous pouvez brancher votre four.
Par contre pour protéger le four un disjoncteur 16 ou 20 À serait plus adapté
Oui vous pouvez brancher votre four.
Par contre pour protéger le four un disjoncteur 16 ou 20 À serait plus adapté