Bonjour à tous,
Je me trouve fasse à une situation que mon experience en électricité ne me permet pas de comprendre.
Je suis en train de réviser et améliorer mon installation électrique. Suite à des lectures, j'ai voulu verifier le bon amperage de mon disjoncteur de branchement. Etant en triphasé 24kva, mon DB devait être calibré en 40A.
Je m’aperçois en vérifiant, qu'il est calibré sur 30A mais qu'il peut être calibré en 30/40/50/60A:

Or en l'ouvrant voici sur quoi je tombe:

(Il y a un autre amperage de 20A marqué en dessous du 25, mais caché par la boitier)
Du coup je suis perplexe. ????
Est-ce que la barrette rouge était cassée et a été changée par celle d'un autre DB?
Suis-je calibré à 40A, simplement l'indication est fausse?
Est-ce que je dois faire changer le BD?
Avez-vous déjà eu affaire à une situation similaire?
Merci à vous de vos réponses.
Je me trouve fasse à une situation que mon experience en électricité ne me permet pas de comprendre.
Je suis en train de réviser et améliorer mon installation électrique. Suite à des lectures, j'ai voulu verifier le bon amperage de mon disjoncteur de branchement. Etant en triphasé 24kva, mon DB devait être calibré en 40A.
Je m’aperçois en vérifiant, qu'il est calibré sur 30A mais qu'il peut être calibré en 30/40/50/60A:

Or en l'ouvrant voici sur quoi je tombe:

(Il y a un autre amperage de 20A marqué en dessous du 25, mais caché par la boitier)
Du coup je suis perplexe. ????
Est-ce que la barrette rouge était cassée et a été changée par celle d'un autre DB?
Suis-je calibré à 40A, simplement l'indication est fausse?
Est-ce que je dois faire changer le BD?
Avez-vous déjà eu affaire à une situation similaire?
Merci à vous de vos réponses.
A voir également:
- Aiphone db-1md ne sonne plus
- Comment réparer un interphone qui ne sonne plus - Forum Electricité
- Sonne plus - Forum Electronique
- Interphone qui ne sonne pas dans tout les appartements - Forum Electricité
- Carrelage qui sonne creux ✓ - Forum Maçonnerie
- Interphone bticino 331650 qui ne sonne plus - Forum Electricité
7 réponses
Bonjour normalement le disjoncteur doit être plombé et vous n'avez pas accès à l'ampérage .
Crabidouilleur
Messages postés
4
Statut
Membre
J’ai bien conscience de cela, mais il ne l’était pas.
Regardez votre facture électricité la avec 30 A vous avez 18 kW . Sinon voir avec votre fournisseur d'électricité . Si vous n'avez pas l'utilité du tri il faudrait mieux passer en mono .
Comme précisé dans le poste original je suis en 24 kva. Et j'ai l’utilité du triphasé, la question n'est pas la.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour
Est-ce que votre père n'a pas demandé à être en 30A ???
Si votre facture annonce 40A demander que soit mis en conformité votre compteur.
Logiquement vous ne devriez pas avoir accès à ce réglage. Pas de risque puisque vous êtes en dessous. de la valeur de votre facture.
Question est-ce que ce compteur disjoncte??? avez-vous besoin de 40A ce qui réduirait l'abonnement. :o))
Cordialement.
nota :
Est-ce que votre père n'a pas demandé à être en 30A ???
Si votre facture annonce 40A demander que soit mis en conformité votre compteur.
Logiquement vous ne devriez pas avoir accès à ce réglage. Pas de risque puisque vous êtes en dessous. de la valeur de votre facture.
Question est-ce que ce compteur disjoncte??? avez-vous besoin de 40A ce qui réduirait l'abonnement. :o))
Cordialement.
nota :
, la question n'est pas la.ne taclez pas les bénévoles qui essaient de vous apporter des solutions .